中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.6 容器种植


5.6.1 根据功能要求和植物种类确定种植容器的形式、规格和荷重(图5.6.1)。

图5.6.1 容器种植

1—保护层;2—种植容器;3—排水孔

5.6.2 容器种植设计应符合下列规定:

    1 种植容器应轻便,易搬移,连接点稳固便于组装、维护;

    2 种植容器宜设计有组织排水;

    3 宜采用滴灌系统;

    4 种植容器下应设置保护层。

5.6.3 容器种植的土层厚度应满足植物生存的营养需求,不宜小于100mm。


条文说明
5.6.2 第4款 种植容器下设保护层是为避免对基层造成破坏。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读