中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 坡屋面


5.3.1 种植坡屋面的基本构造层次应包括:基层、绝热层、普通防水层、耐根穿刺防水层、保护层、排(蓄)水层、过滤层、种植土层和植被层等。根据各地区气候特点、屋面形式和植物种类等情况,可增减屋面构造层次。

5.3.2 屋面坡度小于10%的种植坡屋面设计可按本规程第5.2节的规定执行。

5.3.3 屋面坡度大于等于20%的种植坡屋面设计应设置防滑构造,并应符合下列规定:

    1 满覆盖种植时可采取挡墙或挡板等防滑措施(图5.3.3-1、图5.3.3-2)。当设置防滑挡墙时,防水层应满包挡墙,挡墙应设置排水通道;当设置防滑挡板时,防水层和过滤层应在挡板下连续铺设。

图5.3.3-1 坡屋面防滑挡墙

1—排水管(孔);2—预埋钢筋;3—卵石缓冲带

    2 非满覆盖种植时可采用阶梯式或台地式种植。阶梯式种植设置防滑挡墙时,防水层应满包挡墙 (图5.3.3-3)。台地式种植屋面应采用现浇钢筋混凝土结构,并应设置排水沟 (图5.3.3-4)。

图5.3.3-2 种植土防滑挡板

1—竖向支撑;2—横向挡板;3—种植土区域

图5.3.3-3 阶梯式种植

1—排水管(孔);2—防滑挡墙

5.3.4 屋面坡度大于50%时,不宜做种植屋面。

5.3.5 坡屋面满覆盖种植宜采用草坪地被植物。

5.3.6 种植坡屋面不宜采用土工布等软质保护层,屋面坡度大于20%时,保护层应采用细石钢筋混凝土。

图5.3.3-4 台地式种植

1—排水沟;2—排水管;3—植被层;4—种植土层;5—过滤层;6—排(蓄)水层;7—细石混凝土保护层

5.3.7 坡屋面种植在沿山墙和檐沟部位应设置安全防护栏杆。


条文说明
5.3.2 坡度小于10%的坡屋面的植被层和种植土层不易滑坡,可按平屋面种植设计要求执行。
5.3.3 第2款 非满覆土种植的坡屋面采用阶梯式、台地式种植,可以防止种植土滑动,也便于管理,不仅可种植地被植物,也可局部种植小乔木或灌木。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

种植屋面工程技术规程 JGJ155-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读