中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.10 过电压保护及接地


7.10.1 风力发电场的过电压保护和接地应符合国家现行标准《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065和《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T 620的有关规定。

7.10.2 机组变电单元的过电压保护应符合下列规定:

    1 机组变电单元可利用风力发电机组进行防直击雷保护,机组变电单元位于风力发电机组的直击雷保护范围之外,应采取防直击雷保护措施;

    2 机组变电单元变压器的高、低压侧都应装设避雷器。

7.10.3 风力发电机组的接地应符合下列规定:

    1 风力发电机组的工作接地、保护接地和雷电保护接地应共用一个总的接地装置,宜利用塔筒的钢筋混凝土基础作为其自然接地体,并应同时敷设以水平接地极为主的环形人工接地网,二者之间应至少有2根接地干线相连;

    2 风力发电机组接地网的工频接地电阻不应大于4Ω,当接地电阻不满足要求时,应采取降低接地电阻的措施;

    3 风力发电机组塔筒及内部盘、柜和电气设备外壳均应接地。

7.10.4 机组变电单元的接地应符合下列规定:

    1 机组变电单元应设置以水平接地极为主的人工接地网,其与风力发电机组的接地网的连接点不应少于2处;

    2 机组变电单元设备外壳均应接地,机组变电单元与接地网的连接点距离风力发电机组塔筒与接地网的连接点,沿接地体的长度不应小于15m。

条文说明

7.10.2 在风力发电机组遭受雷击时,机组变电单元的高、低压侧断路器(负荷开关)可能位于开断状态,为防止反击,机组变电单元变压器的高、低压侧都应装设避雷器。

7.10.3 雷电流是频率很高的冲击电流,由于接地体自身的电感阻碍电流向远端流动,使得接地体得不到充分利用,因此,地网在冲击电流的作用下,只有电流注入附近一小块范围内的导体起到散流作用,无论地网有多大,对应冲击电流的有效面积是一定的,有效面积之外的导体并不能起到泄放雷电流的作用。所以,为降低接地电阻将每台风机的接地网连接在一起的方法实际上并不能降低风机的冲击接地电阻。目前,降低风力发电场冲击接地电阻只有换土和采用物理降阻的方法。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
风力发电场设计规范 GB51096-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读