7.7 控制室


7.7.1 风力发电场宜设置控制室,控制室设计应符合现行行业标准《220kV~750kV变电站设计技术规程》DL/T 5218的有关规定。

7.7.2 控制室应按风力发电场最终规划容量一次建成。

条文说明

7.7.1 为利于风力发电场生产运行管理,风力发电机组计算机监控系统操作员站宜与风力发电场变电站监控系统操作员站布置在同一控制室。