3.3 风力发电场年上网电量计算


3.3.1 风力发电场不考虑尾流影响的年理论发电量可按下式计算:

    式中:Eth——年理论发电量(MW·h); 

          n——风力发电机组台数(台);

          v1——风力发电机组切入风速(m/s);

          v2——风力发电机组切出风速(m/s);

          pi(v)——第i台风力发电机组在风速为v时的发电功率(MW);

          fi(v)——第i台风力发电机组轮毂高度处风速概率分布,对风速时间序列进行拟合得到的威布尔分布。

    应根据修正为代表平均风资源情况的测风资料和风力发电机组功率曲线,计算风力发电场年发电量,并应根据折减因素计算风力发电场年发电量综合折减率,估算风力发电场年上网电量、年等效满负荷小时数、容量系数等。

3.3.2 风力发电机组功率曲线在使用前应根据现场情况进行验证。

3.3.3 对测风数据和工作方法导致发电量估算的误差,应进行评估和说明。

3.3.4 发电量折减应符合下列规定:

    1 应根据风力发电场场址或附近的观测站多年的温度、气压和湿度资料,计算平均空气密度,修正风力发电机组功率曲线,并应对风力发电场年理论发电量进行空气密度修正;

    2 可利用风能资源评估软件评估风力发电机组尾流影响,计算尾流影响折减系数;

    3 应计算风力发电机组可利用率、风力发电机组功率曲线保证率折减系数;

    4 应根据风力发电场现场实测气温数据,计算发电量低温折减系数;

    5 应计算风力发电场湍流强度的影响折减系数;

    6 应计算电网故障率及电网影响折减系数;

    7 应计算变压器损耗及线损、风力发电场自用电量损耗折减系数;

    8 当风力发电场测风时段与代表性风况不同时,应计算风力发电场代表性订正对于发电量的影响以及风能资源评估中的不确定性的修正影响折减系数; 

    9 应计算大规模风力发电场群周围风力发电场的影响折减系数;

    10 应计算叶片污垢、覆冰、台风等特殊影响折减系数。`

条文说明

3.3.1 风力发电场发电量可采用风力发电场风能评估软件计算,风力发电场风能评估软件有WAsP、WindFarm、WindPRO、Me-teodyn WT、WindSim等。

3.3.4 风力发电场发电量折减应考虑尾流影响,尾流影响可采用风力发电场评估软件进行计算。风力发电场评估软件采用的尾流模型主要有修正PARK模型、涡旋黏性模型等。根据多个风力发电场现场测试验证,涡旋黏性模型计算结果与实际吻合较好。