中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.1 基本资料


3.1.1 风力发电场设计应收集下列基本资料:

    1 风力发电场附近气象观测站气象资料,并应选择风力发电场所在地附近有长期观测记录的气象观测站作为参考气象观测站;

    2 风力发电场及附近测风塔各高度不少于一年的风速、风向及气压、气温资料; 

    3 风力发电场范围内机位、变电站、集电线路、道路等工程地质、水文气象资料;

    4 风力发电场场区1:2000(山区)或1:5000(平原)的地形图,地形图的范围应包括场区外延1km~2km的区域;

    5 风力发电机组资料,包括风机风能利用系数、推力系数、设计风力发电场空气密度下的功率曲线、几何尺寸、技术参数、各种工况下的基础受力情况,以及设备标定和运输、维护资料。

3.1.2 风力发电场设计应对场址所在地的区域风能资源基本状况进行分析,并对相关的地理条件和气候特征进行适应性分析。

条文说明

3.1.1 本条规定了进行风力发电场设计应具备的基本资料。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
风力发电场设计规范 GB51096-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读