A.2 混凝土温度差


A.2.1  大体积混凝土应选择较适宜的环境温度浇筑,宜避开炎热天气浇筑。夏季可采用低温水或冰水搅拌混凝土,可对骨料喷冷水雾或冷气进行预冷,或设置遮阳设施避免日光直晒,运输工具如具备条件也应搭设避阳设施,并应降低混凝土拌和物的入模温度。

A.2.2  混凝土搅拌时可掺加相应的缓凝型减水剂。

A.2.3  在混凝土入模时,应采取改善和加强模内通风的措施。