中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 混凝土材料


5.3.1  水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查,并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其质量应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规定。

5.3.2  钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中严禁使用含氯化物的水泥。

5.3.3  混凝土中掺用外加剂的质量及应用技术应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119等和有关环境保护的规定。

5.3.4  预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的外加剂。钢筋混凝土结构中,当使用含氯化物的外加剂时,混凝土中氯化物的总含量应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的有关规定。

5.3.5  混凝土中氯化物和碱的总含量,应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和设计的要求。

5.3.6  混凝土中掺用矿物掺合料的质量,应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB/T 1596等的规定。矿物掺合料的掺量应通过试验确定。

5.3.7  普通混凝土所用的粗、细骨料的质量,应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的有关规定。

5.3.8  拌制混凝土宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定。

5.3.9  预拌混凝土的质量验收应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB 14902的有关规定。

5.3.10  混凝土的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
油气输送管道跨越工程施工规范 GB50460-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读