A.1 水泥水化热


A.1.1  混凝土应选用低水化热或中水化热的水泥品种配制。对于普通硅酸盐水泥应经过水化热试验比较后方可使用。

A.1.2  可采用加入缓凝剂减少水化热。采用缓凝剂时,应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定,应根据环境温度选择品种并调节掺量,并应再满足工程要求使用。

A.1.3  应利用混凝土的后期强度减少每立方米混凝土中水泥用量。应根据试验每增减10kg水泥,其水化热将使混凝土的温度相应升降1℃。

A.1.4  应使用粗骨料,宜选用粒径较大、级配良好的粗细骨料;应控制砂石含泥量。

A.1.5  可在基础内部预埋冷却水管,根据混凝土发热量计算,应通入循环冷却水。

A.1.6  在厚大无筋或少筋的大体积混凝土中,可掺加总量不超过25%的大石块。石料粒径不得大于250mm,强度不得低于20MPa,且不应有风化和裂隙缺陷。加入的块石应清洁干净。相邻石块间或与模板间的净距不得小于100mm。

A.1.7  在拌和混凝土时,可掺入微膨胀剂或膨胀水泥。

A.1.8  每个浇筑层上下均应有温度筋,温度筋宜分布细密,宜采用双向配筋。

A.1.9  当大体积混凝土平面尺寸过大时,可设置后浇缝。