11.2 下料与组装


11.2.1  桁架的放样及下料应符合本规范第8.1.1条~第8.1.5条的有关规定,弦杆长度误差应为±5mm。桁架同一平面0.5m范围内,弦杆对接接头根数不得超过2根。

11.2.2  桁架的组装均应对称进行,根据设计文件要求预先计算出弦杆的均匀起拱值,并应采取重点控制桁架弦杆的起拱高度的措施。

11.2.3  桁架组装应在组装平台上进行,组装时应采取减小桁架焊接变形的措施。弦杆对接焊缝应避开节点板,开口处应及时进行焊接封堵。

11.2.4  桁架结构组装及安装的允许偏差应符合表11.2.4的规定。

表11.2.4  桁架结构组装及安装的允许偏差

    注:L1为对角线长度;L2为桁架长度。

11.2.5  桁架的其他制作要求及高强螺栓施工技术要求应符合本规范第9.5节的相关要求。

条文说明

11.2.2  桁架组装时的重点控制是弦杆的起拱,起拱值的偏差及连续性是桁架结构符合设计的关键。