中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.1 增设圈梁加固


12.1.1  当无圈梁或圈梁设置不符合现行设计规范要求,或纵横墙交接处咬槎有明显缺陷,或房屋的整体性较差时,应增设圈梁进行加固。    

12.1.2  外加圈梁,宜采用现浇钢筋混凝土圈梁或钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁,在特殊情况下,亦可采用型钢圈梁。对内墙圈梁还可用钢拉杆代替。钢拉杆设置间距应适当加密,且应贯通房屋横墙(或纵墙)的全部宽度,并应设在有横墙(或纵墙)处,同时应锚固在纵墙(或横墙)上。

12.1.3  外加圈梁应靠近楼(屋)盖设置。钢拉杆应靠近楼(屋)盖和墙面。外加圈梁应在同一水平标高交圈闭合。变形缝处两侧的圈梁应分别闭合,如遇开口墙,应采取加固措施使圈梁闭合。

12.1.4  采用外加钢筋混凝土圈梁时,应符合下列规定:

     1  外加钢筋混凝土圈梁的截面高度不应小于180mm、宽度不应小于120mm。纵向钢筋的直径不应小于10mm;其数量不应少于4根。箍筋宜采用直径为6mm的钢筋,箍筋间距宜为200mm;当圈梁与外加柱相连接时,在柱边两侧各500mm长度区段内,箍筋间距应加密至100mm。

     2  外加钢筋混凝土圈梁的混凝土强度等级不应低于C20,圈梁在转角处应设2根直径为12mm的斜筋。

     钢筋混凝土外加圈梁的顶面应做泛水,底面应做滴水沟。

     3  外加钢筋混凝土圈梁的钢筋外保护层厚度不应小于20mm,受力钢筋接头位置应相互错开,其搭接长度为40d(d为纵向钢筋直径)。任一搭接区段内,有搭接接头的钢筋截面面积不应大于总面积的25%;有焊接接头的纵向钢筋截面面积不应大于同一截面钢筋总面积的50%。

12.1.5  采用钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁时,应符合下列规定:

     1  梁顶平楼(屋)面板底,梁高不应小于300mm。

     2  穿墙拉结钢筋宜呈梅花状布置,穿墙筋位置应在丁砖上(对单面组合圈梁)或丁砖缝(对双面组合圈梁)。

     3  面层材料和构造应符合下列规定:

      1)面层砂浆强度等级:水泥砂浆不应低于M10,水泥复合砂浆不应低于M20;

      2)钢筋网水泥复合砂浆面层厚度宜为30mm~45mm;

      3)钢筋网的钢筋直径宜为6mm或8mm,网格尺寸宜为120mm×120mm;

      4)单面组合圈梁的钢筋网,应采用直径为6mm的L形锚筋;双面组合圈梁的钢筋网,应采用直径为6mm的Z形或S形穿墙筋连接;L形锚筋间距宜为240mm×240mm;Z形或S形锚筋间距宜为360mm×360mm;

      5)钢筋网的水平钢筋遇有门窗洞时,单面圈梁宜将水平钢筋弯入洞口侧面锚固,双面圈梁宜将两侧水平钢筋在洞口闭合;    

      6)对承重墙,不宜采用单面组合圈梁。

12.1.6  采用钢拉杆代替内墙圈梁时,应符合下列规定:

     1  横墙承重房屋的内墙,可用两根钢拉杆代替圈梁;纵墙承重和纵横墙承重的房屋,钢拉杆宜在横墙两侧各设一根。钢拉杆直径应根据房屋进深尺寸和加固要求等条件确定,但不应小于14mm,其方形垫板尺寸宜为200mm×200mm×15mm。

     2  无横墙的开间可不设钢拉杆,但外加圈梁应与进深方向梁或现浇钢筋混凝土楼盖可靠连接。

     3  每道内纵墙均应用单根拉杆与外山墙拉结,钢拉杆直径可视墙厚、房屋进深和加固要求等条件确定,但不应小于16mm,钢拉杆长度不应小于两个开间。

12.1.7  外加钢筋混凝土圈梁与砖墙的连接,应符合下列规定:

     1  宜选用结构胶锚筋,亦可选用化学锚栓或钢筋混凝土销键。

     2  当采用化学植筋或化学锚栓时,砌体的块材强度等级不应低于MU7.5,原砌体砖的强度等级不应低于MU7.5,其他要求按压浆锚筋确定。    

     3  压浆锚筋仅适用于实心砖砌体与外加钢筋混凝土圈梁之间的连接,原砌体砖的强度等级不应低于MU7.5,原砂浆的强度等级不应低于M2.5。

     4  压浆锚筋与钢拉杆的间距宜为300mm;锚筋之间的距离宜为500mm~1000mm。

12.1.8  钢拉杆与外加钢筋混凝土圈梁可采用下列方法之一进行连接:

     1  钢拉杆埋入圈梁,埋入长度为30d(d为钢拉杆直径),端头应做弯钩。

     2  钢拉杆通过钢管穿过圈梁,应用螺栓拧紧。

     3  钢拉杆端头焊接垫板埋入圈梁,垫板与墙面之间的间隙不应小于80mm。

12.1.9  角钢圈梁的规格不应小于∟80mm×6mm或∟75mm×6mm,并应每隔1m~1. 5m,与墙体用普通螺栓拉结,螺杆直径不应小于12mm。

条文说明

12.1.2~12.1.5  本规范引入钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁(图1)加固法。根据湖南大学等单位关于钢筋水泥复合砂浆加固砌体的相关研究,钢筋网水泥复合砂浆砌体组合圈梁加固法可以很好的提高结构的承载力、刚度以及对墙体的约束能力,且施工简单,工程造价低。

    1  试验研究表明,钢筋网水泥复合砂浆加固后的砌体,其强度可提高50%以上。

    2  计算表明,本规范规定的组合圈梁,其刚度较一般钢筋混凝土圈梁的刚度有较大幅度提高。

    3  由于钢筋网水泥复合砂浆加固后的圈梁的强度和刚度得到提高,且构造柱和圈梁彼此相连,形成“弱框架”,砌体受到约束,增强了墙体的整体受力性能。

12.1.6  根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011,引入钢拉杆加固的构造要求。

12.1.7  砂浆锚筋的直径不应小于16mm;压浆锚筋的直径不应小于12mm;锚筋的根部应有弯钩,弯钩长度应大于2.5d,锚筋埋深Ls≥10d,且不应小于120mm。锚筋孔采用电钻成孔,孔径D=2.5d,孔深L取Ls加10mm。

    水泥基砂浆堵塞前,应用压力水冲洗孔道,使孔道砌体充分湿润,并保证砂浆夯填密实。树脂基砂浆堵塞前,其孔洞应干燥,且应按产品说明书的规定进行清孔。

    当外加钢筋混凝土圈梁用普通锚栓与墙体连接时,锚栓的一端应作直角弯钩埋入圈梁,埋入长度为30d(d为锚栓的直径),另一端用螺母拧紧。锚栓的直径与间距可按本规范第12.1.9条确定。

    当外加钢筋混凝土圈梁采用钢筋混凝土销键与墙体连接时,销键高度与圈梁相同,宽度为120mm,入墙深度不应小于180mm,配筋不应少于4根直径为8mm的钢筋,间距宜为1m~2m,外墙圈梁的销键宜设置在洞口两侧。

12.1.8、12.1.9  圈梁与墙面之间的间隙可用干硬性水泥砂浆塞严。型钢圈梁的接头应为焊接。钢拉杆和型钢圈梁均应除锈。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读