8.3 构造规定


8.3.1  预应力撑杆用的角钢,其截面尺寸不应小于∟60mm×60mm×6mm。压杆肢的两根角钢应用钢缀板连接,形成槽形截面,缀板截面尺寸不应小于80mm×6mm。缀板间距应保证单肢角钢的长细比不大于40。

8.3.2  撑杆肢上端的传力构造及预应力撑杆横向张拉的构造,可参照现行国家标准《混凝土结构加固设计规范》GB 50367进行设计,且传力角钢应与上部钢筋混凝土梁(或其他承重构件)可靠锚固。

条文说明

8.3.1、8.3.2  预顶力撑杆适宜用横向张拉法施工。其建立的预顶力值也比较可靠。这种方法在原苏联采用较多,也有许多工程实践经验表明该法简便可行。因此,可参考H.M. OHYФPИEB所著的《工业房屋钢筋混凝土结构简易补强法》(中译本)一书。