10.4 构造规定


10.4.1  钢丝绳网的设计与制作应符合下列规定:

     1  网片应采用小直径不松散的高强度钢丝绳制作;绳的直径宜在2.5mm~4.5mm范围内;当采用航空用高强度钢丝绳时,也可使用规格为2.4mm的高强度钢丝绳。

     2  绳的结构形式(图10.4.1-1)应为6×7+IWS金属股芯右交互捻钢丝绳或1×19单股左捻钢丝绳(钢绞线)。

     3  网的主绳与横向绳(即分布绳)的交点处,应采用钢材制作的绳扣束紧;主绳的端部应采用带套环的绳扣通过加固锚固;套环及其绳扣或压管的构造与尺寸应经设计计算确定。

     4  网中受拉主绳的间距应经计算确定,但不应小于20mm,也不应大于40mm。

     5  采用钢丝绳网加固墙体时,网中横向绳的布置示例如图10.4.1-2所示。

10.4.2  水平钢丝绳(主绳)网在墙体端部的锚固,宜锚在预设于墙体交接处的角钢或钢板上(图10.4.2)。角钢和钢板应按绳距预先钻孔;钢丝绳穿过孔后,套上钢套管,通过压扁套管进行锚固,也可采用其他方法进行锚固。

条文说明

10.4.1、10.4.2  本规范规定了水平钢丝绳网的布置方式及其端部的锚固方式,但应理解为:是对设计的最低要求。考虑到锚固的可靠性是决定加固是否成功的关键,因此,当有可靠经验时,鼓励采取其他更好的锚固方式。