中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 构造规定


9.4.1  纤维布条带在全墙面上宜等间距均匀布置,条带宽度不宜小于100mm,条带的最大净间距不宜大于三皮砖块的高度,也不宜大于200mm。

9.4.2  沿纤维布条带方向应有可靠的锚固措施(图9.4.2)。

9.4.3  纤维布条带端部的锚固构造措施,可根据墙体端部情况,采用对穿螺栓垫板压牢(图9.4.3)。当纤维布条带需绕过阳角时,阳角转角处曲率半径不应小于20mm。当有可靠的工程经验或试验资料时,也可采用其他机械锚固方式。

9.4.4  当采用搭接的方式接长纤维布条带时,搭接长度不应小于200mm,且应在搭接长度中部设置一道锚栓锚固。  

9.4.5  当砖墙采用纤维复合材加固时,其墙、柱表面应先做水泥砂浆抹平层;层厚不应小于15mm且应平整;水泥砂浆强度等级应不低于M10;粘贴纤维复合材应待抹平层硬化、干燥后方可进行。

条文说明

9.4.1  为了避免出现薄弱部位,规定了纤维带的间距。

9.4.2~9.4.5  本规范推荐了纤维复合材端部及中部的锚固方式,锚固的可靠性,是决定加固是否成功的关键;当有可靠经验时,也可以采取其他锚固方式。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
砌体结构加固设计规范 GB50702-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读