14.8 防静电门、窗防静电性能测试


14.8.1 有接地线的每个防静电门、窗随机抽测点应均匀分布,且不得少于5个,抽测点的静电对地电阻值不得大于1.0×1010Ω。

14.8.2 无接地线的每个防静电门、窗随机抽测点应均匀分布,且不得少于5个,测试电极之间距离应为0.3m,抽测点的表面点对点电阻值不得大于1.0×1010Ω。

条文说明

14.8.1、14.8.2 这两条是对第14.5.1条的补充。对第10章中防静电门、窗防静电性能的检验补充了测点位置、测点数量和检测指标,还对特殊情况特定要求的防静电工程——没有地线的防静电门、窗的检验作了规定。