14.4 接地系统检验


14.4.1 防静电工程接地系统检验除应符合本规范第13章的有关要求外,尚应符合下列要求:

    1 雨后和地面潮湿情况下,不得检验接地极接地电阻。

    2 防静电接地点处应有接地标志。

14.4.2 独立防静电接地系统的接地电阻值无设计要求时应小于10Ω。对于共用接地系统,应以各类接地的最小接地电阻值为检验验收标准。

条文说明

14.4.1 防静电接地系统电阻受环境湿度影响很大。验收测试宜选择全年干燥的季节和使用环境出现的最低温湿度期间检验。