中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.3 静电消除装置安装


12.3.1 静电消除装置的安装、调试、验收应按下列顺序进行:

    1 清理施工现场、清洁设备;

    2 安装外围设备、线缆、管道;

    3 安装静电消除装置支架;

    4 安装静电消除装置;

    5 静电消除装置机壳接地;

    6 清洁设备、材料、线缆、支架及现场施工环境;

    7 安装离子源装置;

    8 调试;

    9 工程质量验收。

12.3.2 静电消除装置的安装缝隙应采用不起尘的材料密封,表面应平整、光滑。

12.3.3 静电消除装置的安装精度应符合设计和施工组织设计的要求,连接应准确、固定应牢固可靠。安装过程中应边施工边清洁。

12.3.4 放射性静电消除装置应先安装机壳和电源线,电源开关应处于关闭状态;待调试、试运行和正式使用时开通电源,放置放射物质。

12.3.5 高压式静电消除装置安装后,高压电源开关应处于关闭状态,待调试、试运行和正式使用时开通电源。

12.3.6 有气源的静电消除装置安装应符合下列要求:

    1 内置风扇不需布管的静电消除装置,应在其他工程结束后进行安装。

    2 在供气管道中安装的静电消除装置,应随气体管道安装一并进行。

12.3.7 静电传感器应在其他工程结束后安装。

12.3.8 采用层流台式离子化方案时,应根据工作台上所用气流的净化级别、速度和方向与选用的离子化静电消除器效能进行匹配。

12.3.9 局部离子化应根据气流速度、方向、距离和效率的关系确定应用方案。

条文说明

12.3.9 离子化静电消除器的性能常常取决于流经设备的空气量,因为在使用的有效空间内很小气流也影响很大,所以采用局部离子化应用方案时,应考虑气流速度、方向、距离和效率的关系。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
防静电工程施工与质量验收规范 GB50944-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读