5.4 施工


5.4.1 导静电胶配置宜按炭黑:胶粘剂=1:100的重量比配置,且应搅拌均匀。

5.4.2 导静电铜箔网格应按地网布置图铺设,铜箔条应平直,不得卷曲、间断,纵横交叉点位置应在贴面板的中心,与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。

5.4.3 树脂贴面板及卷材的铺设应符合下列要求:

    1 接缝处应开V型槽,槽深度不得超过贴面板厚度的3/4,槽宽不应大于1.0mm;

    2 焊接温度不应低于180℃;

    3 地板刷胶层应薄且均匀,待不粘手时应立即开始铺贴。

5.4.4 防静电贴面板铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连接。

5.4.5 建筑变形缝两侧的导静电地网应分别与防静电接地端子连接。

5.4.6 防静电贴面地板接地系统施工应符合本规范第13章的有关要求。