中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.6 水工保护与水土保持


15.6.1  护坡、管涵、堡坎、过水路面、挡水(土)墙、固沙等线路保护构筑物的施工,应符合设计文件的规定。应在施工作业带范围内进行施工作业,不得超范围施工;施工过程中,不得砍伐施工作业带范围外的树木并不应破坏植被。

15.6.2  线路保护构筑物应在管道下沟后及时进行施工,并宜在雨季(洪水)到来之前完成。影响施工安全的地方应预先施工。

15.6.3  湿陷性黄土地区、山区、沙漠等特殊地区宜结合当地经验,采取水土保护与水土保持措施。

15.6.4  农田和林地等在管道施工完毕后应按复垦用途,恢复原有农田水利设施、原有地貌等,以达到复耕要求并通过当地主管部门的验收,办理交接手续。

条文说明

15.6.1  本条规定是为了减少管道施工对环境的破坏。执行的规范有现行行业标准《油气输送管道线路工程水工保护设计规范》SY/T 6793等。

15.6.2  本条根据施工经验制定。

15.6.3  湿陷性黄土地区可参照如下方案进行水工保护与水土保持工程:

    (1) 当坡度不大于10°时,在作业带表面设置阻水墙,隔断作业带表面汇水。阻水墙“内胆”为灰土,外包500mm厚素土,夯实,在素黄土表面撒上在黄土塬气候下易成活草籽或浅根系灌木树籽,草(树)籽播撒后定期洒水,使其迅速成活。

    (2) 当坡度大于10°时应采取以下措施:

         在管沟底做灰土垫层300mm,防止管底湿陷;

         管沟内做挡土墙时,根据坡度不同一般8m~15m做一道,管沟内挡土墙高度为伸出地表500mm,并用素土夯实,压实系数不应小于0.93。根据作业带表面情况再在地表增设阻水墙。

         地表做消能坑,消能坑的坑径为3m,深0.5m,坑边间距3m的半圆形,周边用素土夯实成土塄,土塄高200mm~300mm。

         在陡坡上分段做拦水坝或环形截水沟,与消能坑相互配合使用。

    (3) 沟头处理应符合下列规定:

         采用灰土草袋护坡或素土草袋护坡,坡顶配合环形截水沟或堡坎。

         采用浆砌石护坡,与排水沟、消能池配合使用。

    (4) 横贯作业带冲沟或汇水源处理应符合下列规定:

         横贯作业带冲沟处理时应在冲沟底部管道下游做漫水坝或柳固防,使管道通过处回淤,防止管道通过处受到冲刷。

         横贯作业带汇水源处理时应对横贯作业带汇水源、过水道做排水沟,将水引到附近山沟,为减少灰土对土壤的伤害,将过水面做成土工格室过水面;当水量较大时应做过水涵洞。

    (5) 护坡可采取灰土草袋护坡、素土草袋护坡和块石护坡等形式,在施工时可将两种形式的护坡相结合。块石护坡宜做成垂裙式。高度不大时,上部宜采用草袋护坡。

    (6) 作业带外汇水应采取做截排水沟措施疏导引排。

    沙漠地区应采取固沙措施。可在沙漠中成片采用草方格形式或在作业带上栽种沙蒿等固沙植物,待固定成型后方可撒种草籽。

15.6.4  原有农田水利设施主要包括农田灌溉渠道和雨季排水渠道、水井、埋地滴灌设施等,恢复后应满足农田灌溉和防止雨季雨水对道路和农田破坏的要求。恢复原有地貌包括恢复原农田地表地貌、原田间道路、田埂等。将原施工作业带内垃圾、修筑施工便道用的硬化材料挖除,将距地表300mm以内土质疏松,如原耕植土被破坏,应置换成复植土。原管沟距地表300mm以下应夯实,距地表300mm以内土质应疏松并置换成复植土。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气田集输管道施工规范 GB50819-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读