5.1 交接桩


5.1.1  施工前应进行设计交底,并进行现场交桩。交接桩应至少包括测量桩、控制桩、水平转角桩等,并出具交桩设计资料。

5.1.2  接桩前应准备好木桩、白石灰、皮尺、记录笔、油漆等,并做好交接桩记录。

5.1.3  施工单位应按设计线路平面图、纵断面图进行复查,丢失的桩应补齐。

条文说明

5.1.1  管道线路的走向是由设计单位确定,因此交桩应由设计人员到现场对施工单位进行交底。相关桩的坐标资料需核实无误。

5.1.3  施工单位按照设计资料进行复查,可避免沿线的桩位标识丢失,这是借鉴施工单位多年实践经验做的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气田集输管道施工规范 GB50819-2013