中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.2 阴极保护


15.2.1  线路阴极保护工程施工及验收应符合现行国家标准《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448的规定。

15.2.2  测试桩应经检验合格后方可安装。密封应良好、标牌应牢固。

15.2.3  测试引线与管道的连接宜采用铝热焊或铜焊。焊点应牢固。测试线的布放应有余量,回填时应注意保护。

15.2.4  阴极保护投入运行前,应做好自然电位测试。

条文说明

15.2.1  管线回填和测试桩安装完毕后,阴极保护投入前,建设单位、监理单位、施工单位三方应共同对管线全线进行地面检漏工作。测试桩安装完毕后进行地面检漏需借用测试桩进行检漏工作。为了确保阴极保护的正常运行,在施加阴极保护电流前,必须确保管道的各项绝缘措施正确无误。管道表面防腐层应无漏敷点。

15.2.3  工程中对测试线的焊接较多采用铝热焊,部分工程中采用铜焊机进行铜焊,其效率高、质量可靠。测试线布放增加余量是为了防止管沟沉降造成焊点脱落。

15.2.4  阴极保护设施使用前应对管线电流电位进行测试,当外界干扰电流影响自然电位数据时应由设计单位进行技术处理。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

油气田集输管道施工规范 GB50819-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读