9.2 焊接


9.2.1  焊工应按焊接工艺规程进行施焊。

9.2.2  采用多层焊时,相邻焊层的接头位置应错开20mm~30mm,每层焊道上的氧化皮和熔渣清除干净后,方可进行下道焊接。并应保证规定的焊接层间温度。

9.2.3  当有下列情况之一且未采取有效防护措施时,不得施焊:

    1  雨天或雪天;

    2  大气相对湿度超过90%;

    3  气体保护焊时,风速超过2m/s;低氢焊条电弧焊时,风速超过5m/s;纤维素焊条电弧焊时,风速超过8m/s;药芯焊丝自保护焊时,风速超过8m/s;

    4  环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度。

条文说明

9.2.1  焊接工艺规程是保证焊接质量的根本,焊工焊接作业时不得违反焊接工艺规程要求,应在焊接工艺参数规定的范围内施焊。

9.2.3  环境因素超过焊接工艺规程的要求时,未采取有效措施,无法保证焊接作业区域内(非施工现场全范围)环境因素条件达到要求时,不得焊接作业。但采取有效措施,焊接作业区域内的环境因素条件达到要求时,依然可以焊接。