附录A TRT系统过程检测、报警及连锁项目一览表


表A TRT系统过程检测、报警及连锁项目一览表

注:1 X-要求项目;H-指标为高值;L-指标为低值;HH-指标为高高值;LL-指标为低低值;连锁指透平机停机连锁。

    2 表中的高炉炉顶压力是由炉顶系统传至TRT系统的模拟信号,信号类型为4mADC~20mADC,传递方式宜采用硬接线的方式。

    3 表中流过透平机的煤气流量宜以4mADC~20mADC的信号模式、硬接线的方式传至炉顶系统。 

查找 上节 下节 返回
顶部

煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010