中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 采暖通风


8.3.1  TRT装置设施如果设置在封闭的厂房内,封闭厂房应根据透平装置运行介质的不同按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016划分防火、防爆等级。封闭厂房应选用防爆型通风设备,其换气次数事故时12次/h。

8.3.2  TRT装置透平机配置的隔声罩,应按照封闭厂房的要求进行通风系统的设计,隔声罩内应有带连锁的通风机,其防火、防爆等级与封闭厂房相同,并应设置温度及煤气泄漏报警装置。

8.3.3  控制室、计算机主机室应设空调设施。
 

条文说明

 

8.3.1  采暖通风专业应根据工艺专业的要求和建筑专业对防火、防爆区域的划分来确定通风形式和设备选择。本条参考现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003中第5.4.3条的规定制定。

8.3.2  隔声罩的通风宜采用直通式或与封闭厂房配合设置。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读