4.7.1  TRT装置的冷却水应为净循环水,湿法除尘后的TRT装置其喷雾水宜采用工业新水。

4.7.2  净循环水在TRT装置节点处的压力不应小于0.30MPa。在装置区的冷却水和喷雾水净循环水干管上的压力不应小于0.35MPa。

4.7.3  工程设计中应根据TRT装置的发电机要求,在发电机附近配置消防介质快速接头。
 

条文说明

 

4.7.3  电力系统的一些电机规范中为防止电气火灾危险扩大,规定电机内部设灭火水管,并在电机机壳底部有消防介质接口,故要求工程设计中应根据发电机的要求,在附近配置消防介质快速接头。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010