中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 道路及绿化


3.3.1  TRT装置区域应有设备安全、检修维护及消防用车道。当设备安全、检修维护用车道与消防车道合用时,应满足消防车道的要求。消防车道的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

3.3.2  TRT装置区域场地地坪和道路路面宜采用水泥路面,其技术要求应符合现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定。

3.3.3  TRT装置区域场地和道路应设排雨水设施。

3.3.4  TRT装置区域内的绿化应选择难燃树种或水分大、油脂及蜡质少的常绿树种,宜种植含水分较多的四季常青草皮。

3.3.5  TRT装置区域内的绿化不应该妨碍消防操作,不应在室外消火栓及水泵接合器四周1.0m以内种植乔木、灌木、花卉及绿篱。
 

条文说明


3.3.1  本条参考现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2006中的第6.0.6条和《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414-2007中的第4.1.7条制定。

3.3.2  本条参照现行行业标准《汽车用燃气加气站技术规范》CJJ 84-2000中第5.2.14条的第3款制定。

3.3.4  本条参照现行行业标准《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414-2007中第4.1.5条的第2款制定。

3.3.5  本条参考现行国家标准《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414-2007中的第4.1.5条的第3款制定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

煤气余压发电装置技术规范 GB50584-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读