附录D 电力变压器和电抗器交流耐压试验电压


D.0.1  电力变压器和电抗器交流耐压试验电压值,应按表D.0.1的规定取值。

表D.0.1  电力变压器和电抗器交流耐压试验电压值(kV)

D.0.2  110(66)kV干式电抗器的交流耐压试验电压值,应按技术协议中规定的出厂试验电压值的80%执行。

D.0.3  额定电压110(66)kV及以上的电力变压器中性点交流耐压试验电压值,应按表D.0.3的规定取值。

表D.0.3  额定电压110(66)kV及以上的电力变压器中性点交流耐压试验电压值(kV)

查找 上节 下节 返回
顶部

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016