中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1  自动灭磁装置 automatic field suppression equipment

    用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置。

2.0.2  电磁式电压互感器 inductive voltage transformer

    一种通过电磁感应将一次电压按比例变换成二次电压的电压互感器。这种互感器不附加其他改变一次电压的电气元件。

2.0.3  电容式电压互感器 capacitor voltage transformer

    一种由电容分压器和电磁单元组成的电压互感器。其设计和内部接线使电磁单元的二次电压实质上与施加到电容分压器上的一次电压成正比,且在连接方法正确时其相位差接近于零。

2.0.4  倒立式电流互感器 inverted current transformer

    一种结构形式的电流互感器,其二次绕组及铁心均置于整个结构的顶部。

2.0.5  自容式充油电缆 self-contained oil-filled cable

    利用补充浸渍原理消除绝缘层中形成的气隙以提高工作场强的一种电力电缆。

2.0.6  耦合电容器 coupling capacitor

    一种用来在电力系统中传输信息的电容器。

2.0.7  电除尘器 electrostatic precipitator

    利用高压电场对荷电粉尘的吸附作用,把粉尘从含尘气体中分离出来的除尘器。

2.0.8  二次回路 secondary circuit

    指电气设备的操作、保护、测量、信号等回路及其回路中的操动机构的线圈、接触器继电器、仪表、互感器二次绕组等。

2.0.9  馈电线路 feeder line

    电源端向负载设备供电的输电线路。

2.0.10  大型接地装置 large-scale grounding connection

    110(66)kV及以上电压等级变电站、装机容量在200MW及以上火电厂和水电厂或者等效平面面积在5000m²及以上的接地装置。

条文说明

2.0.7  本条指在高压电场内,使悬浮于含尘气体中的粉尘受到气体电离的作用而荷电,荷电粉尘在电场力的作用下,向极性相反的电极运动,并吸附在电极上,通过振打或冲刷并在重力的作用下,从金属表面上脱落的除尘器。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读