24 1kV以上架空电力线路


24.0.1  1kV以上架空电力线路的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量绝缘子和线路的绝缘电阻;

    2  测量110(66)kV及以上线路的工频参数;

    3  检查相位;

    4  冲击合闸试验;

    5  测量杆塔的接地电阻。

24.0.2  测量绝缘子和线路的绝缘电阻,应符合下列规定:

    1  绝缘子绝缘电阻的试验应按本标准第16章的规定执行;

    2  应测量并记录线路的绝缘电阻值。

24.0.3  测量110(66)kV及以上线路的工频参数可根据继电保护、过电压等专业的要求进行。

24.0.4  检查各相两侧的相位应一致。

24.0.5  在额定电压下对空载线路的冲击合闸试验应进行3次,合闸过程中线路绝缘不应有损坏。

24.0.6  测量杆塔的接地电阻值,应符合设计文件的规定。

条文说明

24.0.1  从测试的必要性考虑,本条规定了1kV以上架空电力线路的试验项目,应“测量110(66)kV及以上线路的工频参数”。

24.0.2  本条明确绝缘子的试验按本标准第16章的规定进行。

     线路的绝缘电阻能否有条件测定要视具体条件而定,例如在平行线路的另一条已充电时可不测;又如500kV线路有的因感应电压较高,测量绝缘电阻也有困难。因此对一些特殊情况难于一一包括进去,且绝缘电阻值的分散性大,因此本条只规定要求测量并记录线路的绝缘电阻值。

24.0.3  本条对需测试的工频参数的依据作了规定。

24.0.5  本条是参照现行国家标准《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》GB 50233制订的。