中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4 同步发电机及调相机


4.0.1  容量6000kW及以上的同步发电机及调相机的试验项目,应包括下列内容:

    1  测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;

    2  测量定子绕组的直流电阻;

    3  定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;

    4  定子绕组交流耐压试验;

    5  测量转子绕组的绝缘电阻;

    6  测量转子绕组的直流电阻;

    7  转子绕组交流耐压试验;

    8  测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻;

    9  发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验;

    10  测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻;

    11  测量埋入式测温计的绝缘电阻并检查是否完好;

    12  发电机励磁回路的自动灭磁装置试验;

    13  测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗;

    14  测录三相短路特性曲线;

    15  测录空载特性曲线;

    16  测量发电机空载额定电压下的灭磁时间常数和转子过电压倍数;

    17  测量发电机定子残压;

    18  测量相序;

    19  测量轴电压;

    20  定子绕组端部动态特性测试;

    21  定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量;

    22  转子通风试验;

    23  水流量试验。

4.0.2  各类同步发电机及调相机的交接试验项目应符合下列规定:

    1  容量6000kW以下、1kV以上电压等级的同步发电机,应按本标准第4.0.1条第1款~第9款、第11款~第19款进行试验;

    2  1kV及以下电压等级的任何容量的同步发电机,应按本标准第4.0.1条第1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13、18和19款进行试验;

    3  无起动电动机或起动电动机只允许短时运行的同步调相机,可不进行本标准第4.0.1条第14款和第15款试验。

4.0.3  测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数,应符合下列规定:

    1  各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2;

    2  对环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6。容量200MW及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.0;

    3  进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足本条第1款、第2款的要求;

    4  测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻,应在消除剩水影响的情况下进行;

    5  对于汇水管死接地的电机应在无水情况下进行;对汇水管非死接地的电机,应分别测量绕组及汇水管绝缘电阻,测量绕组绝缘电阻时应采用屏蔽法消除水的影响,测量结果应符合制造厂的规定;

    6  交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻按本标准附录B的规定折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下),不低于其额定电压1MΩ/kV时,可不经干燥投入运行。但在投运前不应再拆开端盖进行内部作业。

4.0.4  测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定:

    1  直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围空气温度的允许偏差应为±3℃;

    2  各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了引线长度不同而引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化不应大于2%;

    3  对于现场组装的对拼接头部位,应在紧固螺栓力矩后检查接触面的连接情况,并应在对拼接头部位现场组装后测量定子绕组的直流电阻。

4.0.5  定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列规定:

    1  试验电压应为电机额定电压的3倍;

    2  试验电压应按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段应停留1min,并应记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应符合下列规定:

        1)各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,当最大泄漏电流在20μA以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,可不考虑各相间差值;

        2)泄漏电流不应随时间延长而增大;

        3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析;

        4)当不符合本款第1)项、第2)项规定之一时,应找出原因,并将其消除。

    3  氢冷电机应在充氢前进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验;

    4  水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法;对于汇水管死接地的电机,现场可不进行该项试验。

4.0.6  定子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:

    1  定子绕组交流耐压试验所采用的电压,应符合表4.0.6的规定;

    2  现场组装的水轮发电机定子绕组工艺过程中的绝缘交流耐压试验,应按现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》GB/T 8564的有关规定执行;

    3  水内冷电机在通水情况下进行试验,水质应合格;氢冷电机应在充氢前进行试验,严禁在置换氢过程中进行;

    4  大容量发电机交流耐压试验,当工频交流耐压试验设备不能满足要求时,可采用谐振耐压代替。

表4.0.6  定子绕组交流耐压试验电压

    注:Un为发电机额定电压。

4.0.7  测量转子绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:

    1  转子绕组的绝缘电阻值不宜低于0.5MΩ;

    2  水内冷转子绕组使用500V及以下兆欧表或其他仪器测量,绝缘电阻值不应低于5000Ω;

    3  当发电机定子绕组绝缘电阻已符合起动要求,而转子绕组的绝缘电阻值不低于2000Ω时,可允许投入运行;

    4  应在超速试验前后测量额定转速下转子绕组的绝缘电阻;

    5  测量绝缘电阻时采用兆欧表的电压等级应符合下列规定:

        1)当转子绕组额定电压为200V以上时,应采用2500V兆欧表;

        2)当转子绕组额定电压为200V及以下时,应采用1000V兆欧表。

4.0.8  测量转子绕组的直流电阻,应符合下列规定:

    1  应在冷状态下测量转子绕组的直流电阻,测量时绕组表面温度与周围空气温度之差不应大于3℃。测量数值与换算至同温度下的产品出厂数值的差值不应超过2%;

    2  显极式转子绕组,应对各磁极绕组进行测量;当误差超过规定时,还应对各磁极绕组间的连接点电阻进行测量。

4.0.9  转子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:

    1  整体到货的显极式转子,试验电压应为额定电压的7.5倍,且不应低于1200V。

    2  工地组装的显极式转子,其单个磁极耐压试验应按制造厂规定执行。组装后的交流耐压试验,应符合下列规定:

        1)额定励磁电压为500V及以下电压等级,耐压值应为额定励磁电压的10倍,并不应低于1500V;

        2)额定励磁电压为500V以上,耐压值应为额定励磁电压的2倍加4000V。

    3  隐极式转子绕组可不进行交流耐压试验,可用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替交流耐压。

4.0.10  测量发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘电阻值,应符合下列规定:

    1  绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;

    2  测量绝缘电阻不应包括发电机转子和励磁机电枢;

    3  回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。

4.0.11  发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压试验,应符合下列规定:

    1  试验电压值应为1000V或用2500V兆欧表测量绝缘电阻代替交流耐压试验;

    2  交流耐压试验不应包括发电机转子和励磁机电枢;

    3  水轮发电机的静止可控硅励磁的试验电压,应按本标准第4.0.9条第2款的规定执行;

    4  回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其两端短接。

4.0.12  测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘电阻,应符合下列规定:

    1  应在装好油管后采用1000V兆欧表测量,绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;

    2  对氢冷发电机应测量内外挡油盖的绝缘电阻,其值应符合制造厂的规定。

4.0.13  测量埋入式测温计的绝缘电阻并检查是否完好,应符合下列规定:

    1  应采用250V兆欧表测量测温计绝缘电阻;

    2  应对测温计指示值进行核对性检查,且应无异常。

4.0.14  发电机励磁回路的自动灭磁装置试验,应符合下列规定:

    1  自动灭磁开关的主回路常开和常闭触头或主触头和灭弧触头的动作配合顺序应符合制造厂设计的动作配合顺序;

    2  在同步发电机空载额定电压下进行灭磁试验,观察灭磁开关灭弧应正常;

    3  灭磁开关合分闸电压应符合产品技术文件规定,灭磁开关在额定电压80%以上时,应可靠合闸;在30%~65%额定电压时,应可靠分闸;低于30%额定电压时,不应动作。

4.0.15  测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗,应符合下列规定:

    1  应在定子膛内、膛外的静止状态下和在超速试验前后的额定转速下分别测量;

    2  对于显极式电机,可在膛外对每一磁极绕组进行测量,测量数值相互比较应无明显差别;

    3  试验时施加电压的峰值不应超过额定励磁电压值;

    4  对于无刷励磁机组,当无测量条件时,可不测。

4.0.16  测量三相短路特性曲线,应符合下列规定:

    1  测量数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;

    2  对于发电机变压器组,当有发电机本身的短路特性出厂试验报告时,可只录取发电机变压器组的短路特性,其短路点应设在变压器高压侧。

4.0.17  测量空载特性曲线,应符合下列规定:

    1  测量数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围以内;

    2  在额定转速下试验电压的最高值,对于汽轮发电机及调相机应为定子额定电压值的120%,对于水轮发电机应为定子额定电压值的130%,但均不应超过额定励磁电流;

    3  当电机有匝间绝缘时,应进行匝间耐压试验,在定子额定电压值的130%且不超过定子最高电压下持续5min;

    4  对于发电机变压器组,当有发电机本身的空载特性出厂试验报告时,可只录取发电机变压器组的空载特性,电压应加至定子额定电压值的110%。

4.0.18  测量发电机空载额定电压下灭磁时间常数和转子过电压倍数,应符合下列规定:

    1  在发电机空载额定电压下测录发电机定子开路时的灭磁时间常数;

    2  对发电机变压器组,可带空载变压器同时进行。应同时检查转子过电压倍数,并应保证在励磁电流小于1.1倍额定电流时,转子过电压值不大于励磁绕组出厂试验电压值的30%。

4.0.19  测量发电机定子残压,应符合下列规定:

    1  应在发电机空载额定电压下灭磁装置分闸后测试定子残压;

    2  定子残压值较大时,测试时应注意安全。

4.0.20  测量发电机的相序,应与电网相序一致。

4.0.21  测量轴电压,应符合下列规定:

    1  应分别在空载额定电压时及带负荷后测定;

    2  汽轮发电机的轴承油膜被短路时,轴承与机座间的电压值,应接近于转子两端轴上的电压值;

    3  应测量水轮发电机轴对机座的电压。

4.0.22  定子绕组端部动态特性测试,应符合下列规定:

    1  应对200MW及以上汽轮发电机测试,200MW以下的汽轮发电机可根据具体情况而定;

    2  汽轮发电机和燃气轮发电机冷态下线棒、引线固有频率和端部整体椭圆固有频率避开范围应符合表4.0.22的规定,并应符合现行国家标准《透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定》GB/T 20140的规定。

表4.0.22  汽轮发电机和燃气轮发电机定子绕组端部局部及整体椭圆固有频率避开范围

4.0.23  定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,应符合下列规定:

    1  现场进行发电机端部引线组装的,应在绝缘包扎材料干燥后施加直流电压测量;

    2  定子绕组施加直流电压值应为发电机额定电压Un

    3  所测表面直流电位不应大于制造厂的规定值;

    4  厂家已对某些部位进行过试验且有试验记录者,可不进行该部位的试验。

4.0.24  转子通风试验方法和限值应按现行行业标准《透平发电机转子气体内冷通风道  检验方法及限值》JB/T 6229的有关规定执行。

4.0.25  水流量试验方法和限值应按现行行业标准《汽轮发电机绕组内部水系统检验方法及评定》JB/T 6228中的有关规定执行。

条文说明

4.0.1  本条规定了同步发电机及调相机的试验项目。

    12  将原条款“测量灭磁电阻器、自同步电阻器的直流电阻”修订为“发电机励磁回路的自动灭磁装置试验”,理由如下:

    (1)灭磁电阻分线性和非线性,线性灭磁电阻阻值现在一般为转子电阻值的1倍~5倍,只要保证完好可用即可,而非线性灭磁电阻常规方法不能测量,需要时由专业厂家进行测量和评估;

    (2)自同期电阻器用于发电机自同期,在我国基本不用这种方式并网;

    (3)自动灭磁装置包括了灭磁开关和灭磁电阻;

    (4)现在对于火电机组,基建调试中根本不做此类试验,仅目测检查完好无破损,连接正确即可,而主要设备由励磁设备配套厂保证质量,包括参数和性能,故现场没必要测量。

    20  本款试验项目是根据现行行业标准《大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量和评定》DL/T 735的要求。该标准要求交接试验时,200MW及以上容量的汽轮发电机,设备交接现场应当进行此项试验。

    21  本款试验项目是现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596中要求的试验。

4.0.3  对于容量200MW及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.0,是根据现行国家标准《旋转电机绝缘电阻测试》GB/T 20160的具体要求制订的,规定旋转电机应当测量极化指数,对B级以上绝缘电机其最小推荐值是2.0。

4.0.4  修订后本条第3款要求对于现场组装的对拼接头部位,应在紧固螺栓力矩后检查接触面的连接情况,定子绕组的直流电阻应在对拼接头部位现场组装后测量。

4.0.5  本条规定了定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量的试验标准、方法及注意事项。特别对氢冷电机,必须严格按本条要求进行耐压试验,以防含氢量超过标准时发生氢气爆炸事故,故将本条文第3款列为强制性条款。

    本项试验与试验条件关系较大,出厂试验与现场试验的条件不一样,当最大泄漏电流在20μA以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试验结果综合判断为良好时,各相间差值可不考虑;强调了试验的综合分析,有助于对绝缘状态的准确判断。

    新条款规定对于汇水管死接地的电机,现场可不进行定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量。泄漏电流测量回路与水管回路是并联的,测出的电流不能真实反映发电机定子绕组的情况。

4.0.6  本条表4.0.6是根据现行国家标准《旋转电机  定额和性能》GB 755-2008中表16及相关说明制订的,即对10000kW(或kVA)及以上容量的旋转电机的定子绕组出厂交流耐压试验取2倍额定电压加1000V,现场验收试验电压取出厂试验的80%;对24000V及以上电压等级的发电机,原则上是与生产厂家协商后确定试验电压。特别对氢冷电机,必须严格按本条要求进行耐压试验,以防含氢量超过标准时发生氢气爆炸事故。故将本条文第3款列为强制性条款。

4.0.9  关于转子绕组交流耐压试验,沿用原标准,对隐极式转子绕组可用2500V兆欧表测量绝缘电阻来代替。近年来发电机无刷励磁方式已采用较多,这些电机的转子绕组往往和整流装置连接在一起,当欲测量转子绕组的绝缘(或耐压)时,应遵守制造厂的规定,不应因此而损坏电子元件。

4.0.10  本条指出了励磁回路中有电子元器件时,测量绝缘电阻时应注意的事项。

4.0.11  本条交流耐压试验的试验电压沿用原标准。

4.0.13  本条文要求对埋入式测温计测量绝缘电阻,并检查是否完好:对埋入式测温元件应测其绝缘电阻和直流电阻检查其完好性,测温元件的精确度现场不作校验,对二次仪表部分应进行常规校验,因此整体要求核对指示值,应无异常。

4.0.14  本条规定了发电机励磁回路的自动灭磁装置试验的内容。

    灭磁开关的主触头和灭弧触头的时间配合关系取决于灭磁方式和灭磁电阻类型,另外目前AVR都有逆变灭磁能力,故没必要对此做更详细的规定,只要制造厂保证可靠灭磁即可。

    自同步电阻器基本不用,可不做规定。

    按照现行行业标准《大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置试验规程》DL/T 489中自动灭磁开关操作性能试验,在控制回路施加的合闸电压为80%额定操作电压时,合闸5次;在控制回路施加的分闸电压为30%~65%额定操作电压时,分断5次,低于30%额定电压时,不动作。灭磁开关动作应正确、可靠。

4.0.15  本条测量转子交流阻抗沿用原标准内容,对无刷励磁机组,当元测量条件时,可以不测。同时应当要求制造厂提供有关资料。

4.0.16  对于发电机变压器组,若发电机本身的短路特性有出厂试验报告时,可只录取发电机变压器组的短路特性,其短路点应设在变压器高压侧的规定理由如下:

    (1)交接试验的目的,主要是检查安装质量。发电机特性不可能在安装过程中改变。30多年实践证明,现场测得短路特性和出厂试验都很接近,没有发现因做这项试验而发现发电机本身有什么问题。因此当发电机短路特性已有出厂试验报告时,可以此为依据作为原始资料,不必在交接时重做这项试验;

    (2)单元接线的发电机变压器组容量大,在整套起动试验过程中,以10多个小时来拆装短路母线,拖延整个试验时间,而且很不经济;

    (3)为了给电厂留下一组特性曲线以备检修后复核,因此规定录取发电机变压器组的短路特性。

4.0.17  将原条文4.0.16中第4款修订为发电机变压器组的整组空载特性,电压加至定子额定电压值的110%。其原因是最高达到发电机额定电压的110%,是励磁系统标准中的规定。按目前的变压器制造水平,变压器应能够承受此电压,并保证长期稳定运行。

4.0.18  本条保留原条款内容,增加了“同时检查转子过电压倍数,应保证在励磁电流小于1.1倍额定电流时,转子过电压值不大于励磁绕组出厂试验电压值的30%”,是根据国家现行标准《同步发电机励磁系统  大、中型同步发电机励磁系统技术要求》GB 7409.3-2007中第5.16条和《大型汽轮发电机励磁系统技术条件》DL/T 843-2010第6.8.4条具体要求制订的。

    测录发电机定子开路时的灭磁时间常数。对发电机变压器组,可带空载变压器同时进行。这样与4.0.17条相对应,留下此数据,便于以后试验比较。

4.0.21  本条对汽轮发电机及水轮发电机测量轴电压提出要求;同时规定在不同工况下进行测定。

4.0.22  本条在原条款内容上,增加了对200MW以下汽轮发电机可根据具体情况进行。

    本条第2款根据现行国家标准《透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定》GB/T 20140,将原条款修订为“汽轮发电机和燃气轮发电机冷态下线棒、引线固有频率和端部整体椭圆固有频率”避开范围应符合表4.0.22的规定。整体椭圆固有频率不满足表4.0.22规定的发电机,应测量运行时定子绕组端部的振动;局部固有频率不满足表4.0.22规定的发电机,对于新机应尽量采取措施进行处理。但对于不是椭圆振型的100Hz附近的模态频率也不能认为正常,应当引起密切关注,可以认为存在较严重质量缺陷,可能会造成运行中局部发生松动、磨损故障。局部的固有频率对整体振型影响较小,但不等于不会破坏局部结构,例如单根引线的固有频率不好,造成引线断裂、短路事故国内已发生多起,包括石横电厂、沙角C厂、绥中电厂等发电机引线上发生的严重短路事故。

    删除了原条款中“当制造厂已进行过试验,且有出厂试验报告时,可不进行试验”。根据试验实践,该试验的条件、试验结果的分散性比较大。有时制造厂的试验结果与现场试验结果相差较大,进行此试验,一方面可以验证出厂试验数据,另一方面可留下安装原始数据,对保证发电机的安装质量,以及为将来运行、检修提供参考数据。

4.0.23  本条对定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量的条件、施加电压值及标准作了规定,根据国家电网公司2000年发布的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定编写。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB50150-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读