附录A 提升支承结构基础验收要求


A.0.1  整体提升支承结构基础的轴线、标高、地脚螺栓、锚板、埋件的规格、数量、锚固长度应验收合格。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:见表A.0.1。

表A.0.1  基础尺寸允许偏差和检验方法

A.0.2  整体提升支承结构桩基础的静压试验报告或高应变试验报告、低应变检测报告、沉桩记录齐全,符合设计文件和国家现行相应的规范要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的规定执行。

A.0.3  整体提升支承结构的基础钢筋应进行隐蔽工程验收,结构基础混凝土强度应符合设计要求,应具有相应的强度试验报告。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。
 