8.4 提升支承结构的卸载和拆除


8.4.1  对被提升结构提升到位,形成稳定结构固定牢固并完成相关检测后,方可进行整体提升支承结构的拆除工作。

8.4.2  提升支承系统的卸载,宜分批分级进行。卸载不同步效应应事先进行结构验算分析,确定合理的卸载顺序。

8.4.3  6级及以上的大风和雨雪天不得进行整体提升支承结构的拆除工作。

8.4.4  当采用整体提升支承结构顶部的起重设备对门型支架进行拆除时,应对支承结构顶部的水平位移进行监测。
 

条文说明

 

8.4.1  当门型支架采用临时缆风加固时,临时缆风绳的架设应在被提升结构拆除工作之前完成。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

重型结构和设备整体提升技术规范 GB51162-2016