中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 重力荷载


4.2.1  支承结构自重Gk的标准值均应按实际计算。

4.2.2  被提升结构或设备重及附件重QGk、提升配重、随被提升结构同步上升的脚手架重等荷载标准值均应按实际计算。

4.2.3  液压设备、平台上操作人员和随身携带工具重等设备提升平台活荷载标准值QLk可取10kN/m2。重型结构和设备整体提升人员作业平台荷载可取1kN/m2,若平台有设备,则荷载应按实际计算。
 

条文说明

 

4.2.1  对提升支架等结构和设备重,荷载分项系数取1.2。

4.2.2  将提升用吊具和钢绞线重量归入被提升重QGk,因这些对象随被吊物体运动,荷载分项系数取1.4。平台活荷载仅包括操作人员和小型工具。油泵、千斤顶、钢绞线等重量另计。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

重型结构和设备整体提升技术规范 GB51162-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读