5.2 提升支承系统的验算与设计


5.2.1  重型结构整体提升时,应验算提升过程对原有结构的影响,宜利用原有结构的竖向支承系统作为提升支承系统或作为提升支承系统的一部分,结构体系边界条件的假定应与提升状态相符。

5.2.2  当利用原有结构作为提升支承系统进行重型结构整体提升时,应对结构进行设计或复核。

5.2.3  当重型结构整体提升时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007和国家相关标准的要求对相关基础进行设计或复核。

5.2.4  提升支承系统的验算分析和设计,应包括基础及上部结构,并应按本规范第4.1节计算安装、工作、加固和卸载拆除全过程。

5.2.5  提升支承系统结构验算分析和设计时应计入提升不同步的附加效应及分步卸载效应。

5.2.6  当提升支承结构重复使用材料时,应检查其完好程度,包括材料锈蚀,焊缝和节点连接状况,杆件和结构件的变形情况等,并应按实际计算复核。
 

条文说明

 

5.2.1  利用原有结构的竖向承载系统作为提升支承系统时,其所受荷载及边界约束条件同结构使用状态有较大的区别。如:使用状态时结构柱一般为排架柱或框架柱,但结构整体提升时,柱子常为悬臂状态。为保证支承系统在提升过程中的安全可靠,进行施工阶段的结构验算和分析时对结构的边界条件必须正确设定。

5.2.3  在对基础进行设计时,往往还要遵循有关地方标准。此处相关标准即指与地基基础相关的地方标准。