中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.6 管线及其布置


10.6.1  生物液体燃料工厂的气源管线应符合下列规定:

    1  由空压站至各车间或工段的供气总管宜独立设置,车间或工段的供气干管宜环状布置,干管和支干线的配管管径宜放大1级~2级。储气罐-供气总管-供气干管-支干线之间应设置手动切断阀。

    2  多台仪表或仪表集中布置的区域,宜采用支干线方式供气,宜由支干线引至控制分配器或供气点。

    3  每台(每组)仪表应设置气源阀、过滤器和减压阀(含压力表)。

    4  供气管线可采用焊接钢管。气源阀后至用气设备的管线宜采用不锈钢管、PVC包覆铜管或尼龙管缆。生产装置有防静电要求时,不应使用尼龙管、聚乙烯管(缆);环境温度变化较大、存在火灾危险的场所以及重要的场合,不宜使用尼龙管、聚乙烯管(缆)。

    5  气源管线应架空敷设。供气管道应在各个车间、工段或区域的最低点装设排污阀。

10.6.2  电线电缆管线设计应符合下列规定:

    1  火灾危险场所应采用阻燃型电缆;

    2  在爆炸危险场所,当采用本安系统时,宜采用本质安全电路用控制电缆,所用电缆的分布电容、电感应符合本安回路的要求;

    3  分散型控制系统(DCS)中的数据通信电缆,宜根据制造商的要求选择;

    4  电缆桥架内的交流电源线路和安全联锁线路应用金属隔板与仪表信号线路隔开敷设,本安信号线路与非本安信号线路应用隔板隔开,也可采用不同的电缆桥架;

    5  通信总线应单独敷设,并应采取保护措施;

    6  传输不同种类的信号不宜使用同一个接线箱;

    7  微弱信号及低电平信号,不应与电力电缆合用一根电缆或敷设在同一电缆导管内,当电力电缆与仪表电缆在同一电缆桥架中敷设时,桥架内应设隔离板将电力电缆与仪表电缆隔开;

    8  线路与设备及管道的绝热层之间的距离不应小于200mm,与其他设备或管道之间的距离不应小于150mm。

10.6.3  腐蚀性介质的测量管线应选用与工艺管线或设备相同或高于其防腐性能的材质。分析仪表的取样管线材质,宜选用不锈钢。 
 

条文说明

 

10.6.1  当采用集中供气方式时,通常设置总气源阀并在总过滤器和减压阀后的每个支管设气源球阀或截止阀。

10.6.2  本条对电线电缆管线设计作出了规定。

    1  分开敷设(或桥架中隔板隔开的)的电源线路,参考电气设计规范通常采用阻燃型电缆。

    4  当环境没有防腐、防潮要求时,一般采用金属桥架。电缆桥架的高度一般采用100mm。

    5  一般情况下,4mA~20mA信号线,与24V及以下的电源或信号线,可同桥架敷设。信号线一般采用屏蔽线。

    6  一种参考的方式是不同信号采用不同的总电缆,但接线为4mA~20mA信号线与24V及以下的电源或信号线的接线箱合用。 

    8  本款规定参照了现行国家标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
生物液体燃料工厂设计规范 GB50957-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读