中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.6 计量与厂区外线


9.6.1  生物液体燃料工厂内部电能计量的设置宜符合下列规定:

    1  第一级为厂级,应符合当地供电部门的要求,其精度不应低于0.5级,当负荷大于10000kV·A时,其精度不应低于0.5S;

    2  第二级为车间级,计量器具的设置及精度应符合现行国家标准《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167的有关规定。

9.6.2  厂内的变、配电所至各单体电源线路均宜采用电缆敷设。

9.6.3  厂区电缆线路采用埋地敷设时,应避免穿越有酸、碱等化学液体浸蚀的地段;当电缆数量较多,或必须穿越有化学液体浸蚀地段时,宜采用电缆桥架架空敷设,并应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。

9.6.4  厂区道路照明应采用高效光源,路灯控制宜集中在变电所或门卫内,且控制箱宜具有光控、时控和人工控制的功能。

9.6.5  厂区道路照明应采用TT接地系统,供电回路应设置剩余电流保护装置。
 

条文说明

 

9.6.1  本条是对不同计量目的的计量表计提出的不同精度要求。

9.6.2  采用电缆沟敷设时,应采取防止易燃易爆气体集聚的措施,故建议采用直埋地或电缆桥架敷设方式。

9.6.4  本条规定是为了便于管理及节能。 

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
生物液体燃料工厂设计规范 GB50957-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读