6.4 管道的防腐与保温


6.4.1  管道的防腐及涂漆应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316的有关规定。 

6.4.2  地上管道的外表面防锈,宜采用涂漆,涂层类别应能耐受环境大气的腐蚀。

6.4.3  绝热材料的选用应符合现行国家标准《工业设备及管道绝热工程设计规范》GB 50264的有关规定。

6.4.4  管道保温设计应能满足工艺过程的温度条件、防止管道冻结的要求,保温层外表面温度不应大于50℃。

6.4.5  伴热设计应符合现行行业标准《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》SH/T 3040的有关规定。
 

条文说明

 

6.4.5  本条针对生物柴油生产中原料和产品具有凝固点低的特性。