6.5 管道补偿


6.5.1  管道设计应保证管道在操作条件下具有足够的柔性,应能防止管道因热胀冷缩、端点附加位移、管道支承设置不当等原因造成的下列问题:

    1  管道应力过大或金属疲劳引起管道破坏;

    2  管道连接处产生泄漏;

    3  管道推力和/或力矩过大,使与其相连接的设备产生过大的应力或变形,影响设备正常运行;

    4  管道推力和/或力矩过大导致管道支架破坏。

6.5.2  热力管道的设计,应按现行国家标准《压力管道规范  工业管道 第3部分:设计和计算》GB/T 20801.3的有关规定进行应力计算。热补偿宜采用自然补偿方式,必要处应设置补偿器。

6.5.3  可燃性介质管道不得采用填料式补偿器。
 

条文说明

 

6.5.1  大型生物液体燃料工厂管道的柔性设计尤为重要,应予以高度重视。

6.5.3  本条参照现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160制定。