13.3 地磅站


13.3.1  地磅的选择应根据当地运输车辆的载重能力及长度确定。

13.3.2  地磅站进车端的道路应为平坡直线段,进车端道路的长度不宜小于2辆车长,条件有限时不应小于1辆车长;出车端的道路应有不小于1辆车长的平坡直线段。

13.3.3  秤体宜采用无坑基安装。

条文说明

13.3.3  秤体采用无坑基安装,可节约建设投资。