中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 配料浇注


7.3.1  物料配料应采用计量装置,可采取单一物料计量,亦可采用多种物料累计计量。

7.3.2  计量装置的容量及台数应根据模具规格、物料计量时间、浇注周期等因素综合确定。

7.3.3  配料系统中,粉状物料的输送宜选用管式螺旋输送机,流动性较好的粉状物料宜采用向上角度输送。

7.3.4  粉状物料的计量装置应均匀出料,并应防止水汽进入计量秤。

7.3.5  计量装置出料管与浇注搅拌机入料口连接处应采用软连接。

7.3.6  制备铝粉液时应采取防火、防爆措施。

7.3.7  浇注工艺应符合下列规定:

    1  应采用定点浇注工艺;

    2  应具备调整浇注温度的措施;

    3  应具备冲洗浇注搅拌机内部的措施;

    4  浇注搅拌机的拔风管宜垂直设置,且拔风管的出口端应设置在室外。

条文说明

7.3.4  本条规定是为了防止浇注搅拌机内水汽进入计量秤造成出口结料。

7.3.5  采用软连接是为了保证计量准确。

7.3.7  本条对浇筑工艺提出了具体要求。

    3  本款规定是为了防止搅拌机内部积料。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读