中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.6 照明


8.6.1  照明设计应符合下列规定:

    1  工作面上照度值应根据工段性质、设备特性等条件确定,且应满足规定值;

    2  生产线的照明方式应分为一般照明、局部照明和混合照明。在一个工作场所内,不应只装设局部照明;

    3  照明供电线路应安全、可靠,并应远离热源;

    4  生产车间宜采用混光照明。

8.6.2  照度标准应符合下列规定:

    1  车间内和车间外照明的最低照度应符合本规范附录C的规定;

    2  本规范附录C未包括的,可根据相似场所的照度值确定;

    3  计算照度值时,应计入补偿系数;

    4  中控室、高低压电气室、化验室、办公室及需要有较高照度环境的车间照明设计,在满足照度要求的同时,宜符合统一眩光值及一般显色指数的要求。

8.6.3  灯具选型应符合下列规定:

    1  灯具种类宜根据环境条件、被照面配光要求及灯具效率等确定;

    2  静停室、蒸养工段、水泵房等场所宜选用防水、防尘灯具;

    3  层高超过7m的建筑应采用深罩型工厂灯。

8.6.4  照明供电回路的分组及控制应符合下列规定:

    1  使用小功率光源的室内照明线路,每一单相回路的电流不宜超过16A;照明灯具不宜超过25个。

    2  车间内的照明宜在照明配电箱上集中分区控制,生活区、控制室、门灯等宜分散控制,道路照明宜自动控制。

8.6.5  厂区内主要采用TN-C的低压配电系统,照明配电系统应局部采用TN-C-S系统,并应设置专用PE线。

8.6.6  照明配电箱的插座回路应装设漏电保护器,PE线的截面应与相线截面相等。PE线一端应与插座的接地孔相接,另一端应与照明配电箱接地PE母线相接。插座回路的N线不得与其他回路的N线共用。

8.6.7  厂区道路照明线路设计应符合下列规定:

    1  照明线路宜采用电缆直埋方式敷设;

    2  各回路应设保护装置,每个照明器宜单独设置熔断器保护;

    3  照明线路三相负荷应分配均衡,最大与最小相负荷电流不宜超过30%。

条文说明

8.6.1  照明设计时应注意照明光线被梁、柱遮挡,影响照明效果,同时注意与各相关专业的配合,以满足所需照度值。对于粉尘大的车间,难于及时打扫,设计时应计入相应的补偿系数。

8.6.2  本规范附录C是根据现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定,结合加气混凝土工厂的情况对最低照度所作的规定。补偿系数是按照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的维护系数进行换算的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读