中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.5 建筑构造设计


9.5.1  屋面设计应符合下列规定:

    1  屋面宜采取有组织排水,屋面的排水坡度应符合现行国家标准《民用建筑设计通则》GB 50352的有关规定;

    2  厂房高度超过6m时应设置可直接到达屋面的垂直爬梯,垂直爬梯的高度超过6m时应有护笼;

    3  主生产车间切割工段屋面宜设置排气扇;

    4  主生产车间蒸压养护工段屋面宜设置气楼。

9.5.2  墙体设计应符合下列规定:

    1  钢结构墙面宜采用金属压型板等轻质板材,钢筋混凝土框架厂房的外墙也可采用金属压型板、其他大型板材或其他轻质围护结构;

    2  寒冷及风沙大的地区,建筑围护结构应以封闭式为主;

    3  噪声较大的车间,应减少围墙上的门、窗面积,外围护结构应具有足够的隔声能力;

    4  粉尘较大的车间应有封闭的外围护结构。

9.5.3  有运输设备出入的车间门尺寸,应符合下列规定:

    1  大门的高度应至少超出通过的运输设备0.6m以上,宽度至少超出0.6m以上;

    2  人行门宽不应小于0.9m。

9.5.4  在生产车间人工开窗有困难的高处宜采用中旋窗或固定的采光、通风口。

9.5.5  有隔声及防火要求的门窗应采用相应的配件。

9.5.6  楼梯及防护栏杆的设计应符合下列规定:

    1  车间疏散楼梯宽度不应小于1.1m;

    2  车间疏散走道宽度不应小于1.4m;

    3  车间各类平台的临空周边、垂直运输孔洞以及楼梯洞口的周边应设置防护栏杆。防护栏杆的高度不应小于1.1m。

9.5.7  楼面、地面、散水的设计应符合下列规定:

    1  建筑物、构筑物的外围应设散水,人行门下应设台阶,车行门下应设坡道;

    2  车间宜采用混凝土地面、水泥砂浆楼面;

    3  湿陷性黄土、膨胀土、冻胀土地区的地面、散水、台阶、坡道应按国家现行标准《湿陷性黄土地区建筑规范》GB 50025、《膨胀土地区建筑技术规范》GB 50112和《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118的有关规定执行。

9.5.8  地坑、砂浆室及地下防水的设计应符合下列规定:

    1  地下水设防标高应根据地下水的稳定水位、场地产生滞水的可能性及建厂后场地地下水位变化等因素确定,设计最高地下水位应为稳定的最高地下水位或最高滞水水位加高0.5m,但不得超过室内地坪标高;

    2  地坑内应设集水坑。

条文说明

9.5.6  本条是根据现行国家规范的规定,并结合加气混凝土工厂的建筑物使用特点制订的。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读