中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.2 建筑装饰


9.2.1  实验动物设施建筑装饰的施工应做到墙面平滑、地面平整、现场清洁。

9.2.2  实验动物设施有压差要求的房间的所有缝隙和孔洞都应填实,并在正压面采取可靠的密封措施。

9.2.3  有压差要求的房间宜在合适位置预留测压孔,测压孔未使用时应有密封措施。

9.2.4  屏障环境设施净化区内的墙面、顶棚材料的安装接缝应协调、美观,并应采取密封措施。

9.2.5  屏障环境设施净化区内的圆弧形阴阳角应采取密封措施。

条文说明

9.2.1  为了保证施工质量达到设计要求,施工现场应做到清洁、有序。

9.2.2  如果实验动物设施有压差要求的房间密封不严,房间所要求的压差难以满足,同时房间泄漏的风量大,造成所需的新风量加大,不利于空调系统的节能。

9.2.3  很多工程中并未设置测压孔,而是通过门下的缝隙进行压差的测量。如果门的缝隙较大时,压差不容易满足;门的缝隙较小时(如负压屏障环境的密封门),容易将测压管压死,使测量不准确,所以建议预留测压孔。

9.2.4、9.2.5  条文主要是对装饰施工的美观、密封提出要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读