中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.3 自控


7.3.1  自控系统应遵循经济、安全、可靠、节能的原则,操作应简单明了。

7.3.2  屏障环境设施生产区(实验区)宜设门禁系统。缓冲间的门,宜采取互锁措施。

7.3.3  当出现紧急情况时,所有设置互锁功能的门应处于可开启状态。

7.3.4  屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的送、排风机应设正常运转的指示,风机发生故障时应能报警,相应的备用风机应能自动或手动投入运行。

7.3.5  屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的送风和排风机必须可靠连锁,风机的开机顺序应符合本规范第5.3.1条和第5.3.2条的要求。

7.3.6  屏障环境设施生产区(实验区)的净化空调系统的配电应设置自动和手动控制。

7.3.7  空气调节系统的电加热器应与送风机连锁。并应设无风断电、超温断电保护及报警装置。

7.3.8  电加热器的金属风管应接地。电加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道和保温材料。必须采用不燃材料。

7.3.9  屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的温度、湿度、压差超过设定范围时,宜设置有效的声光报警装置。

7.3.10  自控系统应满足控制区域的温度、湿度要求。

7.3.11  屏障环境设施净化区的内外应有可靠的通信方式。

7.3.12  屏障环境设施生产区(实验区)内宜设必要的摄像监控装置。

条文说明

7.3.1  本条是对自控系统的基本要求。

7.3.2  屏障环境设施生产区(实验区)的门禁系统可以方便工作人员管理,防止外来人员误入屏障环境设施污染实验动物。缓冲间的门是不应同时开启的,为防止工作人员误操作,缓冲室的门宜设置互锁装置。

7.3.3  缓冲室是人员进出的通道,在紧急情况(如火灾)下,所有设置互锁功能的门都应处于开启状态,人员能方便地进出,以利于疏散与救助。

7.3.4  屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的送、排风机是保证屏障环境洁净度指标的关键,在送、排风机出现故障时,备用风机应及时投入运行,以免实验动物受到污染。

7.3.5  屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的送、排风机的连锁可以防止其压差超过所允许的范围。

7.3.6  自动控制主要是指备用风机的切换、温湿度的控制等,手动控制是为了便于净化空调系统故障时的检修。

7.3.7  要求电加热器与送风机连锁,是一种保护控制,可避免系统中因无风电加热器单独工作导致的火灾。为了进一步提高安全可靠性,还要求设无风断电、超温断电保护措施。例如,用监视风机运行的压差开关信号及在电加热器后面设超温断电信号与风机启停连锁等方式,来保证电加热器的安全运行。

7.3.8  联接电加热器的金属风管接地,可避免造成触电类的事故。电加热器前后各800mm范围内的风管和穿过设有火源等容易起火部位的管道,采用不燃材料是为了满足防火要求。

7.3.9  声光报警是为了提醒维修人员尽快处理故障。但温度、湿度、压差计只需在典型房间设置,而不需每个房间都设。

7.3.10  温湿度变化范围大,不能满足实验动物的环境要求,也不利于空调系统的节能。

7.3.11  屏障环境设施净化区的工作人员进出净化区需要更衣,为了方便屏障环境设施净化区内工作人员之间及其与外部的联系,屏障环境设施应设可靠的通讯方式(如内部电话、对讲电话等)。

7.3.12  根据工程实际情况,必要时设置摄像监控装置,随时监控特定环境内的实验、动物的活动情况等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读