中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 建筑构造


4.3.1  货物出入口宜设置坡道或卸货平台,坡道坡度不应大于1/10。

4.3.2  设置排水沟或地漏的房间,排水坡度不应小于1%,地面应做防水处理。

4.3.3  动物实验室内动物饲养间与实验操作间宜分开设置。

4.3.4  屏障环境设施的清洗消毒室与洁物储存室之间应设置高压灭菌器等消毒设备。

4.3.5  清洗消毒室应设置地漏或排水沟,地面应做防水处理,墙面宜做防水处理。

4.3.6  屏障环境设施的净化区内不宜设排水沟。屏障环境设施的洁物储存室不应设置地漏。

4.3.7  动物实验设施应满足空调机、通风机等设备的空间要求,并应对噪声和振动进行处理。

4.3.8  二层以上的实验动物设施宜设置电梯。

4.3.9  楼梯宽度不宜小于1.2m,走廊净宽不宜小于1.5m,门洞宽度不宜小于1.0m。

4.3.10  屏障环境设施生产区(实验区)的层高不宜小于4.2m。室内净高不宜低于2.4m,并应满足设备对净高的需求。

4.3.11  围护结构应选用无毒、无放射性材料。

4.3.12  空调风管和其他管线暗敷时,宜设置技术夹层。当采用轻质构造顶棚做技术夹层时,夹层内宜设检修通道。

4.3.13  墙面和顶棚的材料应易于清洗消毒、耐腐蚀、不起尘、不开裂、无反光、耐冲击、光滑防水。

4.3.14  屏障环境设施净化区内的门窗、墙壁、顶棚、楼(地)面应表面光洁,其构造和施工缝隙应采用可靠的密闭措施,墙面与地面相交位置应做半径不小于30mm的圆弧处理。

4.3.15  地面材料应防滑、耐磨、耐腐蚀、无渗漏,踢脚不应突出墙面。屏障环境设施的净化区内的地面垫层宜配筋,潮湿地区、经常用水冲洗的地面应做防水处理。

4.3.16  屏障环境设施净化区的门窗应有良好的密闭性。屏障环境设施的密闭门宜朝空气压力较高的房间开启,并宜能自动关闭,各房间门上宜设观察窗,缓冲室的门宜设互锁装置。

4.3.17  屏障环境设施净化区设置外窗时,应采用具有良好气密性的固定窗,不宜设窗台,宜与墙面齐平。啮齿类动物的实验动物设施的生产区(实验区)内不宜设外窗。

4.3.18  应有防止昆虫、野鼠等动物进入和实验动物外逃的措施。

4.3.19  实验动物设施应满足生物安全柜、动物隔离器、高压灭菌器等设备的尺寸要求,应留有足够的搬运孔洞和搬运通道,以及应满足设置局部隔离、防震、排热、排湿设施的需要。

4.3.20  屏障环境设施动物生产区(动物实验区)的房间和与其相通房间之间,以及不同净化级别房间之间宜设置压差显示装置。

条文说明

4.3.1  卸货平台高度一般为1m左右,便于从货车上直接卸货。

4.3.2  本条主要是指用水直接冲洗的房间,应考虑足够的排水坡度,并做好地面防水。

4.3.3  本条规定是从动物伦理出发,避免实验操作对其他动物产生心理和生理影响,同时避免由此影响实验结果的准确性。

4.3.4  屏障环境设施净化区内的所有物品必须经过高压灭菌器、传递窗、渡槽等设备消毒后才能进入。

4.3.5  清洗消毒室有大量的用水需求,且排水中杂物较多,因此必须有良好的排水措施和防水处理。

4.3.6  屏障环境设施的净化区内设排水沟会影响整个环境的洁净度,如采用排水沟时,应采取可靠的措施满足洁净要求;而洁物储存室是屏障环境设施内对洁净要求较高的房间,设置地漏会有孳生霉菌的危险,因而不应设置;如果将纯水点设于洁物储存室内,需设置收集溢流水的设施。

4.3.7  有洁净度要求或生物安全级别要求的实验动物设施需要较大面积的空调机房,应在设计时充分考虑,并避免其噪声和振动对动物和实验仪器的影响。

4.3.8  实验动物设施每天都要运入大量的饲料、动物和运出污物、尸体等货物,因此二层以上需要设置方便运送货物的电梯。有条件的情况下货物电梯和人员电梯宜分开,洁物电梯与污物电梯宜分设。

4.3.9  本条是为了保证设施内运送货物的宽度,尤其是实验区内的走廊宽度要满足运送动物、饲料小车的需要。

4.3.10  屏障环境设施的生产区(实验区)内净高应满足所选笼架具(和生物安全柜)的高度和检测、检修要求,但不宜过高,因为实验室内的体积越大,空调要维持同样的换气次数,所需要的送风量就越大,不利于节能。

    屏障环境设施的设备管道较多,需要很大的吊顶空间,因而应有足够的层高。

4.3.11  本条的围护结构包括屋顶、外墙、外窗、隔墙、隔断、楼板、梁柱等,都不应含有有毒、有放射性的物质。

4.3.12  本条所指技术夹层包括吊顶或设备夹层,主要用于布置设备管线,吊顶可以是有一定承重能力的可上人吊顶,也可以是不可上人的轻质吊顶;由于在生产区或实验区内的吊顶上留检修人孔会对生产或实验造成影响,因此在不上人轻质吊顶内需要设置检修通道,并在辅助区内留检修人孔或活动吊顶。

4.3.13  本条对墙面和顶棚材料提出了定性的要求。

4.3.14  屏障环境设施的净化区由于有洁净度要求,应尽量减少积尘面和孳生微生物的可能,所以要求围护材料应表面光洁;本条所指的密闭措施包括:密封胶嵌缝、压缝条压缝、纤维布条粘贴压缝、加穿墙套管等;地面与墙面相交位置做圆弧处理,是为了减少卫生死角,便于清洁和消毒。

4.3.15  地面材料应防止人员滑倒,以免人员受伤、破坏生产或实验设施;洁净区内应尽量减少积尘面(特别是水平凸凹面),以免在室内气流作用下引起积尘的二次飞扬,因此踢脚应与墙面平齐或略缩进不大于3mm。屏障环境设施内因为有洁净度要求,地面混凝土层中宜配少量钢筋以防止地面开裂,从而避免裂缝中孳生微生物。潮湿地区应做好防潮处理,地面垫层中增加防潮层。

4.3.16  屏障环境设施的净化区,为了使门扇关闭紧密,密闭门一般开向压力较高的房间或走廊。

    房间门上设密闭观察窗是为了使人不必进入室内便可方便地对动物进行观察,随时了解室内情况,观察窗应采用不易破碎的安全玻璃。缓冲室不宜有过多的门,宜设互锁装置使门不能同时打开,否则容易破坏压力平衡和气流方向,破坏洁净环境。

4.3.17  屏障环境设施净化区外窗的设置要求是为了满足洁净的要求。啮齿类动物是怕见光的,所以不宜设外窗,如果设外窗应有严格的遮光措施。普通环境设施如果没有机械通风系统,应有带防虫纱窗的窗户进行自然通风。

4.3.18  昆虫、野鼠等动物身上极易沾染和携带致病因子,应采取防护措施,如窗户应设纱窗,新风口、排风口处应设置保护网,门口处也应采取措施。

4.3.19  本条主要提醒设计人员要充分考虑实验室内体积比较大的设备的安装和检修尺寸,如生物安全柜、动物饲养设备、高压灭菌器等等,应留有足够的搬运孔洞和搬运通道;此外还应根据需要考虑采取局部隔离、防震、排热、排湿等措施。

4.3.20  设置压差显示装置是为了及时了解不同房间之间的空气压差,便于监督、管理和控制。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读