中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 排风系统


5.3.1  有正压要求的实验动物设施,排风系统的风机应与送风机连锁,送风机应先于排风机开启,后于排风机关闭。

5.3.2  有负压要求实验动物设施的排风机应与送风机连锁,排风机应先于送风机开启,后于送风机关闭。

5.3.3  有洁净度要求的相邻实验动物房间不应使用同一夹墙作为回(排)风道。

5.3.4  实验动物设施的排风不应影响周围环境的空气质量。当不能满足要求时,排风系统应设置消除污染的装置,且该装置应设在排风机的负压段。

5.3.5  屏障环境设施净化区的回(排)风口应有过滤功能,且宜有调节风量的措施。

5.3.6  清洗消毒间、淋浴室和卫生间的排风应单独设置。蒸汽高压灭菌器宜采用局部排风措施。

条文说明

5.3.1、5.3.2  送风机与排风机的启停顺序是为了保证室内所需要的压力梯度。

5.3.3  相邻房间使用同一夹墙作为回(排)风道容易造成交叉污染,同时压差也不易调节。    

5.3.4  实验动物设施的排风含有氨、硫化氢等污染物,应采取有效措施进行处理以免影响周围人的生活、工作环境。

    本条没有规定必须设置除味装置,主要是考虑到有些实验动物设施远离市区,或距周围建筑距离较远,或采用高空排放等措施,对周围人的生活、工作环境影响较小,这种情况下可以不设置除味装置。在不能满足要求时应设置除味装置,排风先除味再排放到大气中。除味装置设在负压段,是为了避免臭味通过排风管泄漏。

5.3.5  屏障环境设施净化区的回(排)风口安装粗效空气过滤器起预过滤的作用,在房间回(排)风口上设风量调节阀,可以方便地调节各房间的压差。

5.3.6  清洗消毒间、淋浴室和卫生间排风的湿度较高,如与其他房间共用排风管道可能污染其他房间。蒸汽高压灭菌器的局部排风是为了带走其所散发的热量。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读