中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.2 电气桥架及配管配线


5.2.1  电子工业纯水系统采用的桥架应符合设计文件要求。

5.2.2  动力桥架与控制桥架应分开设置,合并设置时应在桥架内设置隔板,将桥架按电缆比例分开。

5.2.3  电线管应符合设计文件要求,药品区应采用阻燃PVC电线管,易燃易爆区域应采用厚壁镀锌钢管。

5.2.4  电线管应壁厚均匀,无折皱、裂缝、砂眼等缺陷,管内应无铁屑及毛刺等杂物。

Ⅰ  主控项目

5.2.5  电缆接线前应做绝缘测试,其绝缘电阻应符合下列要求:

    1  控制线路绝缘电阻不应小于0.5MΩ;

    2  动力线路绝缘电阻不应小于1MΩ。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:采用兆欧表检测及核查记录。

5.2.6  设备电气进线配管应安装防水三通或防水盒,设备与电线管间的连接应采用包塑金属软管,金属软管应有一定的垂度,其最低点应比设备的进线口低50mm~100mm。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个。

    检查方法:观察检查、卷尺测量。

5.2.7  金属桥架的接地应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:采用万用表或电阻仪检测及核查记录。

Ⅱ  一般项目

5.2.8  电缆桥架的敷设应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

5.2.9  电缆桥架与管道的最小净距离应符合设计及现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:核查施工记录、卷尺测量。

5.2.10  电线配管与其他管道保持的安全距离应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的有关规定。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:核查施工记录,卷尺测量。

5.2.11  电缆敷设不得有绞拧、护层断裂等缺陷,拐弯处半径应以最大截面电缆允许半径为准,且应对每个回路分段绑扎,并在其两端、拐弯处、交叉处挂标识牌。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:观察检查。

5.2.12  信号电缆接线时,盘内接线应将屏蔽层编成一体接至盘内的接地母排,现场仪表端的屏蔽层不应接地,应采用绝缘胶布包裹。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:观察检查。

条文说明

5.2.1、5.2.2  在纯水电气系统施工中,桥架一般是选用钢制桥架,根据使用位置区域的不同,表面的处理方式是不一样的,室外桥架一般是要选用热镀锌桥架,防腐蚀效果会比较好,但是为了桥架的统一、美观,选用冷镀锌并烤漆的钢制桥架基本能满足防腐蚀的效果。对于动力桥架和控制桥架要求是分开布置,并采用不同形式,但也有部分项目会采用将动力和控制电缆敷设在同一个桥架内,中间加隔板的方式,把动力电缆与控制电缆分隔,目的是为了保证控制电缆信号传输的效果。

5.2.3  纯水系统的化学品区域有一定的腐蚀性,采用电缆钢导管容易出现腐蚀,因此本条文规定在这一区域选用阻燃PVC电缆导管,考虑到电缆导管需有一定的刚度同时兼顾成本,PVC电缆导管宜选用中型管。

  主控项目

5.2.6  在纯水系统的电缆导管与柔性导管的连接中,柔性导管要有一定的垂度并增加漏水三通,其目的是为了系统管道漏水时,保证水在进入导管后会通过漏水三通将水排出去,避免水进入电气设备,导致设备损坏。

  一般项目

5.2.12  本条对信号电缆的屏蔽层处理提出具体的要求,因为在实际的施工中,很多时候出现了两端接地的错误,既浪费了工时还达不到屏蔽的效果。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读