中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 PP管道安装


4.5.1  本节适用于电子工业纯水系统中采用热熔焊接法施工的PP管道安装及质量验收。

4.5.2  PP管连接应采用热熔焊接,焊接作业人员应具有相应的焊接作业培训考核合格证书。

4.5.3  进行管道焊接用的热熔接机,应根据管道品牌、直径及管件型式采用对应的热熔焊机;焊接操作应符合产品的相关规定,同时应保持焊机、加热板的清洁。

4.5.4  PP焊接加工作业的场所或施工现场,应保持清洁。

Ⅰ  主控项目

4.5.5  管道切割宜采用塑料割刀。切口端面倾斜允许偏差应为管子外径的±0.5%,且最大允许偏差应为1mm。

    检查数量:按数量抽查20%。

    检查方法:观察检查、尺量。

4.5.6  管道热熔焊接应符合下列要求:

    1  对接管段或管件应固定可靠,对接错边不得大于管子壁厚的10%,并不应大于1mm;

    2  热熔焊接加热板面应保持清洁;

    3  依据产品的相关规定,应设置加热温度及加热时间,并应控制热熔对口压力、对接时间、冷却时间。

    检查数量:抽查20%的焊口。

    检查方法:尺量、观察检查、核查施工记录。

4.5.7  管道系统的热熔焊缝应符合下列要求:

    1  对接焊缝应高于管道表面2mm~3mm,不得低于管道表面;

    2  焊缝不得出现缺陷接口,焊缝宽度不得超出产品规定的平均宽度的20%。

    检查数量:抽查20%的焊缝。

    检查方法:观察检查、尺量、核查施工记录。

Ⅱ  一般项目

4.5.8  管道切口表面应平整、无毛刺、无污物;焊缝卷边应一致、美观。

    检查数量:按数量抽查20%的焊口。

    检查方法:观察检查、尺量、核查施工记录。

4.5.9  PP管道安装应符合下列要求:

    1  支(吊)架不应设在管道接头、焊缝处,其净距应大于50mm;

    2  支(吊)架与管道间应填入柔性材料隔离;

    3  管道上的阀门等集中荷载处应固定可靠,应单独设置支架支撑;

    4  PP管道安装的支(吊)架间距应符合表4.5.9的要求。

表4.5.9  PP管道安装的支(吊)架间距(mm)

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:核查施工记录或观察检查、尺量。

条文说明

4.5.1  本条明确了本节适用的安装及质量验收的管道种类。

4.5.2、4.5.3  PP材料,国外品牌主要有GF+及ARGU,国内也有个别厂家生产,均采用热熔焊接,但不同的品牌均有配套的焊机及对应的焊接操作规程,因此在焊接作业时,必须参照所使用的产品,采用相应的焊机及技术规程,同时为保证焊接质量,每个品牌的厂家都会在焊接施工前,对参与焊接操作的作业人员进行相应的焊接作业培训,培训结束后进行考核,合格后发证方允许进行焊接作业。

4.5.4  PP管出厂时,其内表面是经过清洗处理并密封包装好,焊接作业环境或施工现场清洁,避免了施工时打开包装污染材料,而焊接作业是利用PP焊机的加热板加热熔融管材的黏结端面来实现管道与管道或与管件的对接,焊接作业的场所不干净,污染材料的同时也将污染加热板,导致加热板加热不均匀,影响黏结端面的熔融效果,影响PP管的对接强度,从而影响管路的运行稳定。

  主控项目

4.5.5  本条对PP管道的切割机具及切口要求作出了规定。

4.5.6、4.5.7  这两条对PP管道热熔焊接作出了规定。PP材料的热熔焊接,GF+、ARGU及国内生产的材料均有相应的技术标准,实际操作时除了应遵守本条文的要求外,还应参照产品的相关规定执行。

  一般项目

4.5.9  本条对PP管道的安装作出了相应的规定。管道的安装首先应考虑到方便后续的运行维护,因此对于管道伸缩节、接头或焊缝等容易产生泄漏或断裂的地方,规定不设置支(吊)架或是留出一定的净距,基于同样的原因焊缝、接头也不得设在套管内,以便于维修时有操作空间。

    PP管道属于塑性材料,与支(吊)架之间长期摩擦,管材表面易产生划痕,填入柔性材料后,管材与支(吊)架隔离,避免了摩擦而产生划痕。塑性材料强度相对偏弱,对于管道上的阀门等集中荷载单独设置支架支撑,把荷载转向由支架承载,避免了荷载集中于管道上。

    对于管道安装的支架设置间距,如碳素钢管、不锈钢管,国内的设计规范、验收规范均有相应的规定,但对于PVC、PP、Cl-PVC、PVDF这类塑性材料,设计规范及验收规范还没有完整的涉及,而设计文件有些可能有规定,也有很大一部分工程的设计文件没有提及,根据多年工程实例的经验及参照国内外此类材料的技术要求,本条及PVC管道、Cl-PVC管道、PVDF管道安装的对应章节里,对管道的支吊架间距作了规定。在电子工业纯水系统的管道安装中,当设计文件对管道支吊架的间距没有明确要求时,应参照本条及PVC管、Cl-PVC管、PVDF管的对应条款的规定。

    同时,表中的使用温度为该类材料正常使用所允许的温度范围,为保证管路的正常运行,温度过高不适宜采用该类材料,过低时如管路输送介质为水,环境温度为0℃以下,会引起管路冻裂,应考虑采用保温措施保证使用温度,但与管路的支吊架设置间距无因果关系,因此此类情况仍按照管路(包括PP、PVC、Cl-PVC、PVDF管)系统的使用温度来确定支吊架间距。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读