中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 泵及风机安装


3.5.1  本节适用于系统中输送水、污泥、药品类泵及反洗、鼓风、曝气用风机的安装及质量验收。

Ⅰ  主控项目

3.5.2  水泵及风机的规格、型号、技术参数应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:依据设计图纸核对,检查性能检测报告等随机文件。

3.5.3  对有脱脂要求的水泵,脱脂清洗处理应符合设计文件要求。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:依据设计文件核对,检查水泵到货的相关随机文件。

3.5.4  水泵的正常连续试运行时间不应少于2h,且试运行期间的轴承温升及电机温升应符合设备技术文件的要求。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:应采用温度检测仪检测。

Ⅱ  一般项目

3.5.5  水泵安装的允许偏差应符合表3.5.5的规定。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:应符合表3.5.5的规定。

表3.5.5  水泵安装的允许偏差及检查方法

3.5.6  水泵联轴器两轴芯的允许偏差应符合表3.5.6的规定。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:应符合表3.5.6的规定。

表3.5.6  水泵联轴器两轴芯的允许偏差及检查方法

3.5.7  水泵的安装应符合下列要求:

    1  固定螺栓材质应符合设计文件要求,且应垂直、拧紧,与设备底座接触应紧密;

    2  带减震器的水泵,减震器与水泵及水泵基础连接应牢固、平稳、接触紧密。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

3.5.8  风机安装的允许偏差应符合表3.5.8的规定。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:应符合表3.5.8的规定。

表3.5.8  风机安装的允许偏差及检查方法

3.5.9  风机的安装应符合下列要求:

    1  风机进风口应设置简易过滤网;

    2  风机安装应设置减震器,安装减震器的地面应平整,各组减震器承受荷载的压缩量应均匀。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

条文说明

Ⅰ  主控项目

3.5.3  纯水系统中,在不同的处理阶段,根据水质要求的不同,输送介质的水泵也会有对应的技术指标要求,而对于系统终端输送纯水的水泵,出于对系统最终出水水质指标TOC达到设计要求的考虑,均有脱脂要求,目的是避免水泵与纯水的接触面含有油脂,从而在输送纯水时,油脂进入纯水中,对水质产生二次污染。因此本条文强调水泵有脱脂要求时,其脱脂清洗处理应符合设计文件要求。

  一般项目

3.5.7  本条对水泵的安装质量验收作出了规定。

    本条第1款规定固定螺栓材质应符合设计文件要求。水泵固定螺栓材质应根据区域不同采用不同的材质,比如药品区腐蚀性强,应该采用耐腐蚀的材料或安装后做防腐处理。

    本条第2款规定带减震器的水泵,只有减震器与水泵及水泵基础连接牢固、平稳,才能起到减震效果。

3.5.9  本条文对风机的安装质量验收作出了相应规定。

    本条第1款规定纯水系统中的风机进风口设置简易过滤网,目的是过滤空气中的灰尘,以避免灰尘进入处理系统中,增加处理负荷,影响处理能力。

    本条第2款规定风机安装应设置减震器,目的是考虑到风机运行时震动大噪音大,安装时设置减震器减少震动。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读