中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 不锈钢管道安装


4.4.1  本节适用于电子工业纯水系统中不锈钢管道的预制、焊接、安装及质量验收。

4.4.2  不锈钢管道的预制、焊接、安装的质量验收,除应遵守本节规定外,还应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定。

4.4.3  对于系统中有洁净要求的不锈钢管道,宜采用不锈钢酸洗管(BA管)或不锈钢内壁电抛光管(EP管),其预制、焊接、安装应符合现行国家标准《特种气体系统工程技术规范》GB 50646的有关规定。

Ⅰ  主控项目

4.4.4  不锈钢管道切割应符合下列要求:

    1  不锈钢管道切割宜采用机械割刀或不锈钢带锯切割,不得采用易在管道内、外表面产生残渣的等离子切割机等工具切割;

    2  管道切口应采用半圆锉刀或手砂轮对管口内、外壁清除毛刺;

    3  管道切口表面应平整、无毛刺,切口端面倾斜允许偏差应为管道外径的±1.0%,且最大允许偏差应为1mm。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1件。

    检查方法:核查施工记录或观察检查、尺量。

4.4.5  除BA、EP管外的不锈钢管道焊接应符合下列要求:

    1  坡口加工,应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工规范》GB 50235的有关规定;

    2  管道焊接应采用手工氩弧焊,焊接时应充气保护,焊缝应形态均匀,双面成型,不得有未焊透、未融合、表面凸凹、气孔、错边等缺陷;

    3  焊接完成后,焊缝应趁热采用不锈钢钢丝刷清理表面氧化层,或采用药剂对焊缝表面进行酸洗钝化处理。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:核查施工记录或观察检查、尺量。

4.4.6  BA或EP管道焊接应采用自动焊,焊接保护及吹扫用气应采用纯度为99.999%的高纯氩气。

4.4.7  BA或EP管坡口应采用专用端面平口机,剖口形状应为Ⅰ型,且应符合下列要求:

    1  坡口加工时,应向管内充纯度为99.999%氩气;

    2  管端应与轴线垂直,加工面光滑、无毛刺;

    3  管内口有毛刺时,应用倒角器去除;

    4  坡口完成后,应用医用酒精或丙酮清洁加工部位,并应用洁净密封帽或塑料袋封口。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:核查产品合格证及施工记录。

4.4.8  不锈钢管路不得直接与碳素钢类支架、管卡接触,应采用塑料或橡胶柔性绝缘材料隔离。法兰紧固螺栓应采用不锈钢材质。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:观察检查、核查产品合格证。

Ⅱ  一般项目

4.4.9  不锈钢管材、管件、阀门等材料内、外表面不得有明显划痕或锈斑,不锈钢材料的内外表面应无尘、无油,表面平整光滑,并不得有划痕、氧化现象。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:观察检查、核查产品合格证。

4.4.10  管道或管件、阀门组对时应同心,对口错边量不得超过管道壁厚的10%,且不大于0.2mm。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:核查施工记录或观察检查、尺量。

4.4.11  管道安装的允许偏差应符合本规范表4.3.7的规定。

    检查数量:按数量抽查20%,且不得少于1个系统。

    检查方法:应按本规范表4.3.7的规定执行。

条文说明

4.4.1  本条明确了本节适用的安装及质量验收的管道种类。

4.4.3  电子工业纯水系统的终端,因工艺需求可能对作为纯水箱氮封输送氮气的管路会有洁净要求,为满足洁净要求,这部分管路可能会采用不锈钢酸洗管(BA管)或不锈钢内壁电抛光管(EP管),而BA或EP管属于处理过的洁净管材,对相应的施工有产品自身的一些规定,严格遵照其预制、焊接、安装的规定操作才能保证施工质量,因此本条规定对这部分管路的预制、焊接、安装应符合产品的相关规定。

  主控项目

4.4.4、4.4.5  这两条规定参照《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50235的要求,对不锈钢管的切割、焊接作了相应的规定,但有两点需着重强调:第4.4.4条第1款也是随着施工机具的发展,出现了新的适合管道切割的机具,并且在实际操作中总结得出切割过程中产生的污染少且易清理,因此本款建议管道切割宜采用机械割刀或不锈钢带锯切割,而对于一些传统切割工具如等离子切割机,因易在管道内外表面产生残渣,对处理水质产生不利影响,明确规定不得使用;第4.4.5条第2款的目的是保证管道内壁焊缝的质量,保证管内壁焊缝平滑,水中的杂质在水流作用下不易积淀,从而减少细菌在管内壁的滋生,影响水质。

4.4.6、4.4.7  这两条规定主要参照BA、EP管材料的要求对施工作的规定。BA、EP管为洁净不锈钢薄壁管道,出厂时管内部均做了包括表面粗糙度、无油、无尘等处理,因此在管道施工时包括破口、焊接、充气、施工保护都应严格遵照产品的相关规定实行,才能保证焊接质量及洁净要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电子工业纯水系统安装与验收规范 GB51035-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读